www问答网
所有问题
当前搜索:
消防水箱容积计算公式
消防水箱容积
是怎么算的呢??
答:
即:临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,消火栓用水量为:10×3600÷1000=36(m3)
;当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3);5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6的规定。即:临时用房的建筑面积之和≤30000m2时,消火栓用水量为:15...
消防水箱容积
按什么
计算
?
答:
长*宽*(溢流管高度-出水管高度)消防水箱
5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 50m 3 ,当建筑高度大于150m 时不应小100m3 ;2 多层公共建筑、二类高层公...
建筑给排水问题 怎么确定屋顶
消防水箱
的大小 比如室内消防用水是15L...
答:
15L/S×10min=@#¥%& 这就是你消防水箱的容量,
还要通过计算你设计水箱的有效容积 就是溢流管到排污管的高度×长×宽=消防水箱的有效容积
根据所得尺寸和房间大小设计水箱尺寸,多数是超出10分钟预留水量,例如是10立方的预留水量,就做3*2*2=12m³!
给排水,生活水池、
消防
水池容积如何
计算
?
水箱容积
如何计算?
答:
容积计算公式为:
V长方体=abc(长× 宽× 高) v正方体=a^3(棱长× 棱长× 棱长);v圆柱=Sh v圆锥=1/3sh
。计量液体的体积,如水、油等,常用容积单位升和毫升,也可以写成L和mL。计算不规则的立体图形体积可以把这个物体放入水中,用现在容积-未放入物体的容积就是体积或用放入物体后高-未放入...
消防水箱
一般多少方水?
答:
按照建筑消防设计规范,屋顶
消防水箱
储存10分钟的消防用水量。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。一般为12或者18立方。消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间...
厂房屋顶
消防水箱容积
怎么
计算
?
答:
计算
屋顶
消防水箱
用水量方法:按照建筑消防设计规范,屋顶消防水箱储存10分钟的消防用水量。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。具体按照GB50016 8.4.4条。一般为12或者18立方。
水箱容积
怎么算?
答:
圆形
水箱容积
=底面积×高,底面积=3.14×半径×半径,半径=周长÷3.14,也就是3.14×半径×半径×高=其容积。正方体水箱容积=棱长×棱长×棱长。把其数值换算成以米为单位的数值 按以上
公式计算
,1立方米=1吨=1000升=1000公斤=2000斤。相关内容解释 水箱按材质分为玻璃钢水箱、不锈钢水箱、...
12万平方的商业综合体
消防水箱
容量是多大
答:
12万平方的商业综合体
消防水箱
容量是1000m3。要建一个不小于1000m3的消防水池或者500m3消防池两个是符合规定的。消防水池,规范要求水池有效
容积
不应小于100m3,仅有消火栓系统不小于50m3。
计算公式
为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。市政消防给水设计...
这个
水箱
能装多少升水怎么样算出来?
答:
圆形
水箱容积
2、《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。另外,与其他用水合用的
消防水箱容积
,除满足...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水箱怎么算容积
消防水池有效容积怎么算
临时消防水箱容积计算公式
消防高位水箱容量怎么计算
消防水箱有效容积怎么计算
消防水池容积计算方法公式
消防水箱立方怎么计算
消防水池容积要求标准
新消防法300平米以上的规定