www问答网
所有问题
当前搜索:
消防烟感故障要怎么处理
消防烟感
器总报火警,
该怎么处理
?
答:
烟感始终报火警,一般来说是迷宫过度污染,
需要返厂更换迷宫。可将该烟感摘下并暂时从回路中隔离,待更换新烟感后挂回原点位重新注册
。
烟雾报警器误报的原因及解决方法
答:
一般情况下,
烟感
报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。️灰尘过多如果报警器不断地发出报警的声音,那么可能是报警器里积了太多的灰尘。蒸气或湿气的影响蒸汽或者湿气会浓缩在传感器和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警...
消防烟感
报
故障
如何
尽快解决问题!!
答:
1、看看这个探测器有几根信号线
,如果2根,说明这个是回路中一个分支的末端(暂不考虑线路在86盒中做接头的可能),线路出现问题的可能性较大,这样的话找到故障探测器的上一个探测器,俩个探测器之间换线就ok了。2、如果在86盒做了接头或者故障探测器4根信号线,就说明不是末端,现在一般都是总线...
感烟
火灾报警器
故障
答:
最简单的一个办法就是把就进的一个探头和这个互换一下
,就知道是底座故障还是探头故障,因为进口产品的底座带地址,探头不带地址都通用。6、进口产品要是报应答错误还需要检查是否有重码现象。把这个地址码播为零,观察是否还报故障,如果不报就证明有重码,如果还报就有可能是底座有故障。
你好,
消防
中的点型
感烟
报
故障怎么处理
,一般有几种情况
答:
单个
烟感
报
故障
,首先测量线路,看信号线电压是否正常,如果电压有问题,就查找从接线处到烟感的线路。如果线路正常,就测试烟感,看是安装问题还是设备问题,安装不到位会报故障,,设备损坏就换个新的。烟感报警器产生误报原因主要有以下几种:1、烹饪 2、当通上电以后,报警器就会响个不停 3、...
消防烟感
器一直亮,
怎么处理
?
答:
1、如果室内没有浓烟,出现一直亮的情况,可能是
烟感
器没有复位,
需要
将主机复位,然后过半个小时之后就能够恢复正常。2、如果一直亮,还持续发出警报的声音,也有可能是内部的探测器有了灰尘的积聚,或者污染比较严重。需要将烟感器拆卸下来进行清洗和维护,也能够有效解决问题。3、过滤网太脏了,未及时...
消防烟感故障怎样
维修
答:
由于现在的
烟感
是光电式的,随着时间延续有灰尘积累,烟感会报脏污。一般智能烟感会有脏污补偿。不过既然报
故障
了,说明你这烟感好久没有维护了,可以清洗下(专业清洗或自己用无尘布酒精擦擦)。
消防
报警器一直在报警 显示点行
烟感故障怎么
才能让它不响?
答:
这种情况首先检查一下
感烟
探测器本身是否
故障
,比如质量不稳定;其次检查一下探测器与底座接触不良或者脱落,第三检查一下报警总线与底座接触不良或者脱落,第四报警总线接地故障引起短路断路故障,第五探测器接口板损坏。按照以上情况逐一查一下原因,并消除故障后进行复位,最后在报警控制器复位按钮进行复位,...
消防
系统中
烟感
、温感探头报警后
如何
修复?
答:
首先确认探测器附近
烟感
有没有烟雾或者灰尘,温感是否有热源,如果都正常,先将主机复位reset,然后等待系统自检正常即可恢复正常。如果还不行,
需要
拆除更换。
消防
主机提示一个点出
故障
怎么
检查 消除故障?
答:
故障要
看是什么的了,有红外的,手报的,
烟感
温感的等等,根据性质不同来
处理
追问 烟感 地址故障 1.有编码,显示故障.去现场看,是否为烟感,如是,确定烟感编码,清理烟感或更换,2.有烟感,无编码,测试相临两只探测器的编码,在CRT上读出,按照自己公司的编码原则续写.3.检查预留地址和实际地址中是否有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感常见故障及解决方法
烟感故障问题情况说明
点型感烟故障报警原因
消防烟感故障如何排除
消防大片报烟感故障
消防烟感报故障怎么办
点型感烟故障怎么处理
感烟感温探测器故障原因
几十个烟感如何布线图解