www问答网
所有问题
当前搜索:
消防电梯前室开窗面积
消防电梯前室
自然排烟时,可开启外
窗面积
不应小于多少?
答:
3、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:(1)
防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡
。(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。(3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。(4)需要排...
消防电梯前室
的窗户
面积
要多少
答:
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m3、长度不超过60m的内走道
,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%4、需要排烟的房间,可开启外窗...
消防电梯前室
自然排烟时,可开启外
窗面积
不应小于多少
答:
开启外窗来或开口的有自效面积不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡
。设置作用:工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火。
采用自然排烟的
开窗面积
应符合哪些规定
答:
1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m
。2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m。3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%。4、需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。5...
地下楼梯间和
前室
的防烟问题?
答:
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条规定:前室采用自然通风方式时,独立前室、
消防电梯前室
可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、合用前室不应小于3..0m2。在公共建筑中,前室的面积不小于6.0m2,合用前室的面积不小于10.0m2,可以看出前室的
开窗面积
比例大约在25%以上...
电梯前室
门窗通风量规范
答:
8.2.2 采用自然排烟的
开窗面积
应符合下列规定:8.2.2.1 防烟楼梯间
前室
、
消防电梯
间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
消防
用的窗开启
面积
要求多大
答:
1.普通居住用建筑合用的
前室面积
需要大于6平方米,公共建筑或者高层厂房建筑的合用前室面积需要大于10平方米。 防烟楼梯间指的是在楼梯间入口处需要设有防烟前室,或者是专门用来排烟的阳台,凹廊,并且通向前室和楼梯间的门需要是乙级防火门的楼梯间。2.高层住宅
电梯
的前室面积需要大于等于4.5平方米。
防烟楼梯间前室、
消防电梯前室
排烟有何要求?
答:
当防烟楼梯间前室、
消防电梯前室
采用外窗自然排烟时,其可
开窗面积
应按下列要求设置:①防烟楼梯间前室、消防电梯间前室不应小于2平方米;②当两者适用前室时,不应小于3平方米。当防烟楼梯间、前室采用机械加压送风防烟时,防烟楼梯间应保持不小于50Pa的风压,前室不小于25Pa的风压。
防烟楼梯间及其
前室
、合用前室自然排烟可开启外
窗面积
如何界定...
答:
一 、 规范1中的2㎡是指每一层的可开启外
窗面积
,因为是
前室
不是楼梯间;二 、 20多层的建筑属于一类高层建筑,要求应大于多层,不过高规的规定也是如此规定的,且2平方米可以在5层间任意调整(这是为了防止有3、4层的裙楼不好开口子),就算是建规也是说“宜”增加(可以不增加)。特别提醒:...
防排烟系统设计要求
答:
首先,对于采用自然排烟的区域,其
开窗面积
有明确规定:防烟楼梯间前室和
消防电梯前室
,其可开启的外窗面积不得小于2平方米,合用前室则不应小于3平方米。每五层楼的外墙处,防烟楼梯间的可开启总面积应至少达到2平方米。长度不超过60米的内走道,其外窗开启面积应占走道面积的2%以上。需要排烟的房间...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
合用前室开窗面积3平方外窗
电梯前室窗户开启面积
防烟楼梯间设可开启外窗
消防验收开窗面积
消防自然排烟窗面积
电梯前室窗户消防规范要求
地下楼梯间自然通风开窗面积
消防要求窗户的面积
自然通风楼梯间开窗面积