答:
100米。根据《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》GB50974-2014得知,竖管和横管在安装完毕后必须进行压力试验,以检测
管道
是否漏水,压力试验的长度不应超过100米,以避免压力损失过大,影响试验效果。
室外
消防管道
打压标准是多少?
答:
室外
消防管道
打压24小时内掉压的标准值,与管道的材质、直径、长度等多种因素有关。在国家标准《建筑给水排水设计
规范
》(GB 50015-2019)中,针对不同材质和直径的消防管道,规定了相应的试验压力及其持续时间,以及允许的最...
国家规定消火栓系统
消防管道
内要保持的消防水压是多少?
答:
根据《高层民用建筑设计防火
规范
》GB50045-95规定:室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统。当室内
消防
用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水
管道
的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时...
消防管
压力标准是多少公斤
答:
并且在生活中
消防
用水量到较大值时,室外低压给水
管道
水压不能小于0.10MPa。水力试验点要设置在管网较低点。到了试验压力以后必须先要
保压
30分钟,目前管网无渗漏变形,压降不能大于0.05Mpa就可以。
消防管道
严密性试验压力为多少 有什么
规范
吗
答:
消防
管道
严密性试验压力的标准:(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不...
消防管道
水压试验标准是多少呢?
答:
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。3、
消防管道
是用于连接消防的器材,或者输送消防,能够达到灭火的目的,所以是一个非常重要的管道材。而关于它的厚度还有材质...
管道保压
允许压降多少
答:
《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》(GB50974-2014)12.4.3水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且...
消防管道
试压标准和时间要求是多少?
答:
消防管道
打压的时间,若是保持在0.5小时内,其压力下降值在0.5公斤就是合格的。2、在打压试验合格之后,相关的工作人员就会把消防管网的压力降低到合适工作压力,在
保压
的这24小时之内,若是压力下降值保持在0.5公斤,...
消防管道
试
压规范
要求标准
答:
管道试压的时间等。1、
消防水管
试验压力是工作压力的1.5倍,其测试点要设置在消防管网的最低点。2、管道要缓慢升压,其升压时间不可低于10分钟。3、压力达到试验压力后,稳压30分钟,压力下降不超过0.05mpa,且
消防管道
没...
消防管道
气体打压试验
规范
答:
法律分析:一.
消防
气体
管道
依次进行:a. 管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。b. 管道打压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa持续3min,目测管道无变形为合格。c. ...