消防管道能否与其他线路
消防管道
旁边多少米不给安装其它管道
答:
一米以上。
消防管道和电源线的安全距离应该在不小于一米以上
,如果环境潮湿,有易燃易爆气体的情况下,应该距离大于15米以上,电气规范规定,电线管与其他管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于100mm,交叉净距不应小于50mm。
消防
控制模块线管
是否可以与
其它线管合并
答:
消防要求消防线路单独管线敷设,不得和其他管线合并
,如果实在布置不开,可以采用桥架中间加隔板分开,施工规范要求:3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。设计规范要求如下 ...
消防管道
上
能否
捆帮其它管路
答:
可以使用共同的支架!
强电线管可以
和消防管
一起走不?
答:
不可以
,为了安全措施必须得分开走,因为电是危险的,消防管是安全的,两者不可以一起走
工厂
消防水管
上
能否
绑电线?
答:
消防管道上不能绑电线
。电线要另外走电线管。电线漏电会影响消防管路上的仪表和电器。
消防
喷淋
管道
可不可以捆绑照明
线路
?
答:
你好,
消防
喷淋
管道
不能捆绑照明
线路
。
消防管道和
电缆可以一起埋吗?
答:
消防管道和
电缆是不可以一起埋设的。消防管道走的是水,电缆最怕水了。正常都会把这两类内容分别布置。
主变压器室内
消防管与
10KV高压
线路
的安全距离是多少
答:
这个根据规定的是变压器,配电室不能穿越水管道的,线缆与
消防管道
安装的间距不得小于1.5米。
消防管
支管
与其他管道
冲突时应该上翻还是下翻?
答:
消防管
支管
与其他管道
冲突时应该上翻还是下翻没有严格规定,你可根据方便施工、管线最短、支架牢固的原则进行施工,适当考虑使管道内不积气(形成气室)。当然也应考虑有压管避无压管、小管避大管,如是碰到桥架等电缆、电线时,宜下翻。
消防管与
生活
水管能不能
相连通?
答:
“
消防管与
饮用
水管
相接”换句话来说,相当于“消防水系统与生活用水系统共用”。我可以明确地告诉你:完全可以!但这个“可以”是有条件的。一、不包括自动喷淋系统;二、根据《建筑设计防火规范》第8.4节要求,两者合用的条件是:当生活用水达到最大小时流量时,仍能保证供应全部消防用水量。1. ...