www问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道试压标准
在民用建筑中 给水
消防
喷淋
管道
一般来说 试验压力是多少 工作压力是...
答:
消火栓系统的验收规范最小压力也是1.4MPa
,和喷淋系统相同;给水系统也是相同道理,最小0.6,1.5倍,均是为了检测管道安装及管材承压的;
消防管道试压
规范
答:
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍
,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 ...
消防
管打压试验的
标准
有哪些
答:
消防水管试压一般采用水压试验,
如果管道设计压力不超过0.6mpa,也可以用气体试压
。
消防水管试验压力通常是工作压力的1.5倍
,其测试点要设置在消防管网的最低点。 2、水压强度试验时,要先将消防管道内的空气排空。
管道要缓慢升压,其升压时间不可低于10分钟
。压力达到试验压力后,稳压30分钟,如果压力下降不超过0.05mpa,且...
消防管道
严密性
试压
数值
答:
稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa
。6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。二者作用和意义不同,实际操作中可以按先做强度试验,合格后泄压至工作压力,并稳压24小时视作严密性试验!
消防管道试压标准
和时间要求是多少?
答:
消防管道试压标准
和时间要求介绍如下:通常来说,公共场所的水压打压标准为0.1兆帕,人流量较大场所的水压标准为0.13兆帕,其他地方的打压标准则是0.07兆帕。消防水压的打压标准和建筑的高度、人员密集程度等有直接关系,一般建筑物每增加10米,就要增加0.1兆帕的压力。消防管道打压要多长时间 1、通常来...
消防管道
试验压力最大压力是 多少
答:
看你的设计要求吧。
规范规定当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时
,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。一般见图纸设计的消防系统试验压力有2.0mpa的。
消防管道试压
值是多少?
答:
消防管道试压
值是1.5倍的设计压力,这是GB 59235-2010的要求。
消防管道试压
多少公斤
答:
16公斤。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》查询显示,普通的
消防管道
在进行打压试验时,压力不得大于1.6MPa,也就是说其压力不得大于16公斤。压力过大,那消防管道上的阀门就难以承受过大的压力,容易出现损坏。
消防管道
气体打压试验规范
答:
每隔1min每次增压0.3MPa持续3min,目测管道无变形为合格。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。d. 试验合格后,用法兰盖密封管道待用。二.喷嘴安装a. 安装前检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。b. 系统
管道试压
吹扫合格,支吊架牢固,...
消防
管打压是怎么规定的,供水管的打压是怎么规定的,一样吗谢谢_百度知...
答:
消防管道
安装后,分区进行
试压
、试压压力:消火栓系统 低区:1.6Mpa 高区:1.8Mpa 自动喷水系统 低区:1.4Mpa 高区:1.4Mpa 2、管道压力试验应遵守的程序:试压方案-→系统检查-→充水-→逐级升压-→检查-→稳压-→检查-→填写记录。3、水压试验。行打压前先将管道充满水24小时后,用电动加压泵...