4 经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全使用功能时要求,可按技术处理方案和协商文件予以验收
。条文说明:5.0.6 一般情况下,不合格现象在检验批验收时就应该发现并及时处理,但实际工程中不能完全避免不合格情况的出现 本条给出了当质量不符合要求时的处理办法:1 检验批验收时,对于主控...
混凝土抗渗
试块不合格怎么处理混凝土
抗渗
试块不合格如何处理
答:
1、处理方法:如果施工完成,那可通过在内部做内防水,减小地下水的影响。如果没做完,那就调整抗渗等级
。2、混凝土抗渗试块的取样规定:抗渗试件的留置组数是连续浇筑混凝土每500m留置一组。采用预拌混凝土时可视结构的规模和要求而定。3、但每单位工程不得少于两组,试件应在浇筑地点制作。4、应采用在...
混凝土试块不合格怎么处理
答:
混凝土试块不合格处理方法如下:
1、通常的处理方法就是委托检测中心进行钻蕊取样及实体回弹
;2、根据国家相关规范,引进具有合法资质的第三方工程质量检测机构,对结构实体进行检测;3、如果取蕊和回弹仍不合格可以
与设计及甲方商量,进行结构加固处理
。如不同意加固处理那就只有凿除;4、混凝土试块不合格只能...
混凝土试块
强度检测
不合格
该
怎么处理
答:
3、试块不合格必须要处理的。
4、通常的处理方法就是委托检测中心进行钻蕊取样及实体回弹
。如不同意加固处理那就只有凿除,因为现在检测中心和质监站是连网的。 2,进行结构加固处理,不合格的原因不一定就是砼配合比问题: 1,结果会在第一时间上传到质监站网站公布,也有可能是试块制作简述以下 ...
混凝土试块不合格怎么办
?
答:
1、
试块不合格
,应进行结构实体检验。2、由于
混凝土试块
并不能完全代替现场结构,因为影响试块的强度因素很多,例如制作、养护、仪器等因素都会导致试块强度降低,为了保证结构实体的混凝土强度安全性,一般采取破损或者非破损的方法进行实体检验。3、现根据GB50204和GB50300等相关规范,对不合格判定如下:1)...
泵送商品
砼标养试块不合格怎么办
?
答:
不合格试块
的
处理
,一般主要是依据当地质量监督部门的惯例管理要求,有如下几种:1、立即补送同部位、同时取样的试块,如果数据合格,经过沟通后,把这份报告附在不合格报告后边也可通过验收;2、实体回弹检测,把合格报告附在不合格报告后边作为验收依据,但有时监督部门不认可这种检测方式;3、钻芯取样...
混凝土试块
送检数量
不合格
要
怎样处理
答:
混凝土试块
送检数量
不合格
就需要复检。一般
标准养护
要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。以下为项目批量样品取样数量 1.
砼
抗压试块...
混凝土
强度
试块不合格怎么办
?
答:
对
试块
的要求是满足设计强度即可,没有提及不能超过多少,但如果强度超过设计值的150%,就表示很有可能在某个环节出现了问题,原材、生产过程、试块制作和养护,要在这些方面找原因。试块强度过高是管理水平
不合格
,那就存在潜在的质量风险,所有要和强度不够同等重视。
混凝土
按标准抗压强度划分的强度等级分...
我是施工单位的,
混凝土试块
试压
不合格怎么处理
?依据规范是什么呢?还有...
答:
试压块
不合格
,一般说考虑增加取样比例再看看,现在应该是做不了,那么考虑无损检测或者回弹实验检测一下;如果经过这样的检测证实还是不合格,那么有三个选择:1、返工;2、修复(加固);3、降级使用。二楼说的也有道理,那得看是什么部位不合格,另外不合格程度相对于设计值如何。钢筋不合格的话,若...
规范规定商品
混凝土标养试块不合格如何处理
答:
1、你送检的
标养试块不合格
的话,你立即再送一组去试压啊,如果合格就行了,如果不合格,那么这部位
砼
就是不合格了,现在电脑都是联网的,质检站也就知道了,会来查的!2、如果二次送检不合格的话,就得现场回弹检测砼的强度了,再不合格就要钻心取样试压了。钻心试块不合格就完了!只有请设计师...
1