温感探测器怎么安装
安装温感探测器
的步骤
答:
温感探测器安装位置应该是在室内墙面底部或者地面下
。根据建筑的具体情况,可以选择墙角或者房间内部。️准备工具接线工具、打孔机、电线缆、热缩管和其他必需的配件。打孔安装使用打孔机在地面下或墙面底部打孔,并将温感探测器面板安装在打好的孔洞上。注意,孔洞的大小要刚好够探测器的面板。接线将电线缆穿...
格力空调
温感探测器如何安装
答:
找到与原来使用的温度传感器一模一样的部件,
确定清楚温度传感器传感线的具体走向,然后把新传感器的插接端插好,把感温头固定好就行
。如果自己不具备相关专业知识和技能,也不熟悉空调产品内部结构布线,就应该找厂家售后维修人员来完成。以防止异常操作造成更大的麻烦。
感烟
感温探测器安装
要求是
怎样
的?
答:
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m
,感烟探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。烟感探测器使用注意事项 1、按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会...
感温探测器
的
安装
要求有哪些?
答:
安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置
。一个房间最少设置一个感烟,感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米。安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。安装高度在12米的与上面的一样。一般我们在算的时候除了车库,...
感温探测器安装
方法
答:
感温探测器安装方法
1、感温探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2、感温探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
;3、感温探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装器时,宜居中安装。点型感温火灾器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾器的安装...
感温探测器
的
安装
间距不应超过多少米
答:
五、探测器宜水平
安装
,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。2. 根据国家标准,
感温探测器
的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m。这些规定旨在确保探测器的布置能够有效地监测火灾情况,及时发出警报。3. 在安装火灾探测器时,需要注意探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m...
变压器周围缆式
感温
的电缆、终端器、
探测器安装
在什么地方?
答:
变压器上的火灾
感温
电缆的敷设方法如下:1、普通设置方法如图所示:2、重要场所(电缆竖井、夹层)如图所示:感温电缆,又名线型感温火灾
探测器
,感温电缆具有沿全线长连续监测保护对象
温度
的能力。一般,感温电缆内部是两根弹性钢丝,每根钢丝外面都包有一层感温且绝缘的材料,正常监视状态下,两根钢丝都...
烟感和
温感探测器
的
安装
间距要求及规范
答:
烟感、
温感探测器安装装
间距。一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至...
怎么安装
消防报警器
答:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;2、探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物;3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上
安装探测器
时,宜居中安装。点型
感温
火灾探测器的...
火灾
探测器
的
安装
规定的要求有哪些呢?
答:
3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m,4.在宽度小于3M的内走道顶棚上设置探测器时,应居中布置。
感温探测器
的安装间距,不应超过10M,感烟探测器的安装间距,不应超过15M,探测器距端的距离,不应大于
探测器安装
间距的一半。5.探测器宜...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉