www问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩沉渣厚度规范
灌注桩
中端承桩的孔底
沉渣厚度
是多少的啊……求答案……
答:
灌注桩中端承桩的孔底沉渣厚度是≤50mm
。根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008),钻孔达到设计深度,灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度指标应符合下列规定:(1)对端承型桩,不应大于 50mm;(2)对摩擦型桩,不应大于 100mm;(3)
对抗拔、抗水平力桩,不应大于 200mm
。
钻孔
灌注桩沉渣厚度
是多少?
答:
若是端承桩的话,则沉渣厚度要小于或等于0.5分米。若是摩擦桩的话,沉渣厚度则要小于或等于1.5分米
。若是抗拔桩或水平桩的话,则沉渣厚度要小于或等于2分米。若要确保灌注桩的施工质量的话,那么在灌注混凝土之前,必须要详细检测一下位于孔底位置的沉渣厚度,因为当钻孔的深度已经达到了设计要求的...
灌注桩
的渣子
厚度
一般不大于多少?
答:
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)中规定:在灌注混凝土前,
孔底沉渣厚度对于端承型桩不应大于50mm;对于摩擦型桩不应大于100mm
;对于抗拔、抗水平力桩不应大于200mm。《公路桥涵施工技术规范》(JGJ041-2000)中规定:摩擦桩沉淀厚度应符合设计规定,设计无要求时,对于直径≤1.5m的桩,≤300mm;...
桩
底
沉渣厚度
正负多少合格?
答:
正30,负50
。出处:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m2 必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试...
钻孔
灌注桩
孔底沉渣摩擦桩的
沉渣厚度
不大于多少
答:
钻孔
灌注桩
孔底沉渣摩擦桩的
沉渣厚度
不大于300。根据《城市桥梁工程施工与质量验收
规范
》第10.3.3条,清孔后的沉渣厚度应符合设计要求。设计未规定时,摩擦桩的沉渣厚度不应大于300mm;端承桩的沉渣厚度不应大于100mm。
钻孔
灌注桩
控制泥浆沉淀层
厚度
的主要指标是什么
答:
钻孔
灌注桩
控制泥浆沉淀层厚度的主要指标是沉渣厚度,在浇筑混凝土前端承
桩沉渣厚度
不大于50mm,摩擦桩的成渣厚度不大于100mm。另外再浇筑混凝土前控制泥浆比重不大于1.15。
灌注桩
孔底
沉渣规范
是多少?
答:
摩擦桩:符合设计要求,当设计无要求时,对于直径≤1.5m的桩,≤300mm;对桩径>1.5m或桩长>40m或土质较差的桩,≤500mm。支承桩:不大于设计规定 当设计无要求时,≤50mm。
灌注桩
具有施工时无振动、无挤土、噪音小、宜于在城市建筑物密集地区使用等优点,在施工中得到较为广泛的应用。根据成孔...
桩厚度规范
答:
普通房建行业灌注桩,遵循使用
规范
为《建筑地基基础工程施工质量验收标准GB 50202-2018》,第5.6.4点中,端承型灌注桩的沉渣厚度应≤50mm,摩擦型
灌注桩沉渣厚度
应≤150mm。各位可以在“建标网”中在线查询,每一页文件都能网上预览,免费且方便。希望能解决大家的问题 ...
灌注
混凝土之前孔底
沉渣厚度
应控制在?
答:
灌注桩
成桩后进行第一次清孔的目的主要是尽最大可能清理桩底的沉渣,但是它有个局限性,就是第一次清孔后要保持孔内泥浆的比重,防止缩孔或者塌孔。此时下钢筋笼、导管。然后进行彻底的二次清孔,这次对泥浆比重要求较高,一般为1.04~1.15,尽量稀释泥浆,并彻底清理孔底的沉渣,
沉渣厚度
:端承桩...
孔底
沉渣厚度
答:
在
灌注桩
工程施工规程中规定:端承
桩沉渣厚度
不能超过10cm;摩擦桩的沉渣厚度不能超过30cm。(二)沉渣厚度检测 当孔底沉渣或虚土(沉淤)超过规定的允许范围时,应当进行清渣处理,直至达到规定的允许范围为止。灌注桩施工一般在成孔后,下钢筋笼之前应进行清孔换浆。1.清孔方法 (1)正反循环法清孔(换浆法...
1
2