火灾报警控制器接线
火灾报警控制器
tx3001怎么接
答:
1、(监控点启动输出) HJ:
火警
传输设备为有源常开输出端子,启动时闭合接+24V(最大输出电流100 mA);2、(监控点启动输出)SG:声光警报器为有源常开输出端子,启动时闭合接+24V(最大输出电流100mA);3、Z1、Z2:无极性二总线端子。4、辅助电源输出:24V(最大输出电流1A);5、电源输入:主...
火灾报警器
的安装
接线
答:
1)
电源接线:在控制器箱体的右下角的电源处,分别有L、N、G三个端子,分别接交流电源的火线、零线、地线
。2)接线端子:接线端子位于箱体内,自上而下依次为控制输出接线板(选装)、回路1接线板、回路2接线板(选装)、串行通讯板(选装)、ARCNET通讯板(选装),各端子说明如下表:标识 说明 备注S+ 探...
jb-qb-gst200-128点
火灾报警控制器
进线怎么接
答:
24V OUT(+、-):辅助电源输出端子,可为外部设备提供DC24V电源,当采用内部DC24V供电时,最大输出容量为DC24V/0.3A,Cn+、Cn-(n=1~6):配接多线制;In1、In2 (n=1~6):配接多线制。见上图是JB-QB-GST200壁挂式
火灾报警控制器
。打开箱门,
接线
基本都在左侧一列。
jb–qb–tc5160营口天成
火灾报警控制器
怎么
接线
?
答:
首先要给控制器供电、交流电源可以从L、N、PE端子接入
;正常现场总线输入设备,如火灾探测器,手动报警按钮、输入模块等,连正L+、L-就可以;其他需要联动的总线设备,如声光警报器、输出模块、输入输出模块,除了要连信号线外还需要从24V、GND端子取24 V电源;火灾显示盘通讯线可以连到A1、B1端子;A...
火灾报警控制器
端子板
接线
不得超过
答:
2根。
火灾报警控制器
端子板的每个
接线
端,接线不得超过2根,电缆芯线和导线应留有不小于200mm的余量,并应绑扎成束。火灾报警控制器指能对探测器自动监测或手动发出的报警信号进行接收,显示火灾报警信息、指示火灾发生部位并发出火灾报警声、光信号的设备。
火灾
自动
报警接线
端子箱都连接的是什么线
答:
5、消火栓启泵按钮线可以共用 6、层显线,也是单独从报警主机引出信号线和电源线,(建议单独从主机引出电源线,不建议和联动电源线共用)也是根据层显回路数量确定信号线数量。
火灾报警控制器
是火灾自动报警系统的中枢,它接受信号并作出分析判断,一旦发生火灾,它立即发出火警信号并启动相应消防设备计算机...
烟感,手报,警铃,和模块等消防
报警
设备都接什么线
答:
用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.5、电话线:一般为阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接。最后要说明的是比较特殊的是消火栓
报警
按钮线,一般为6根,其中有2根信号线和报警主机连接,2根直启泵线和泵房水泵
控制器
连接,2根回灯信号线也取自水泵房水泵控制器。
火灾
自动
报警
联动型
控制器
上都应该接什么线?具体具体再具体。。_百度知...
答:
报警器
上的线不多的,电话线2根,接电话主机上。 广播线2根接功放,探头、手报信号线2根接主机回路端口,声光线4根2根信号线根探头的并一起,电源线2根接主机消防电源24V。风机、泵直起看各厂家的线有的2根有的3根还有更多的,接主机多线盘端子。消报只有信号线是与探头手报并一起,起泵回答...
jb一qb一gst200
火灾报警控制器
联动型进线怎么接
答:
单纯的进线就是主电,交流220V电啊。
接线
就三根线,火线、零线、地线;L、G、N:交流220V接线端子及交流接地端子。接线地方在打开柜门的下方,有塑料盖保护的。
JB一QBL一MN/310型
火灾报警控制器
(联动型)多线联动如何
接线
答:
找出一个
控制
单元它对应有4个
接线
端的,2个是接启动的,2个是接反馈的,给风机放线也应该是2组线(共4根线),然后可以按颜色分清这2组线,一组的一端接多线联动盘的启动接线端,另一端接风机的启动接线端,一一对应接起来就行了,反馈也一样的
接法
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9