答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间...
消防
烟感
设计规范GB
答:
法律分析:
一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米
;二、
设于走道的烟感,则按15米的间距设置
三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小...
消防
烟感
国家标准安装的
间距
是多少
答:
1. 消防烟感探测器的安装间距应符合国家标准,确保其有效性。
2. 感烟器与墙壁或梁的水平距离应不小于0.5米
,以保证探测的准确性。3. 烟雾探测器周围0.5米范围内应无遮挡物,且与送风口的水平距离不应小于1.5米,以便烟雾能够畅通无阻地进入探测器。4. 探测器应安装在靠近回风口的位置,以便更...
室内防火规范里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
烟感间距布置要求:
1、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m
;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,...
烟感
和温感探测器的安装
间距
要求及规范
答:
1. 烟感探测器的安装间距通常规定为直径15米或半径7.5米,而温感探测器的安装间距则通常规定为直径10米或半径5米。2. 在走道中安装的烟感探测器,应按照每15米的间距设置一个,温感探测器则应按照每10米的间距设置一个。3. 探测器与墙壁或梁边的水平距离应
不小于0.5米
。4. 探测器周围0.5...
消防
烟感
安装
距离
要求
答:
烟感
水平
间距
不超过10米。
烟感
与灯具的
距离
,以及自动喷淋喷头与烟感的距离有什么要求
答:
不要小于50cm。依据《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013.pdf 6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。6.2.6 点型探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点...
烟感
与灯具的
距离
,以及自动喷淋喷头与烟感的距离有什么要求?
答:
③探测器至空调风口边的水平距离,不小于1.5m, 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不小于0.5m ④在宽度小于3m的内走道顶上设置探测器时,宜居中布 置。感温探测器的安装间距,不超过10m。感烟探测器的安装间距,
不应超过15m
。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。⑤探测器宜水平安装...
消防
烟感
和空调出风口的
距离
法规
答:
(2)、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。(3)、探测器至空调送风口最近边的水平距离,
不应小于1.5m
;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。(4)、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。
点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m
;点型感烟火灾探测器的...
消防
烟感
.灯具.广播的布置要求|烟感离灯具的
距离
答:
4、这种东东查规范,可以查阅《火灾自动报警系统设计规范》表2
感烟
探测器的保护面积和保护半径上面的详细的规定,距墙面积要不小于500mm.5、大空间可根据正方形或长方形布置,aXb ≤60(高度6m 内)、aXb ≤80(高度8m 以上12m 以内),宽度不大于3m 的走廊
烟感
的
距离
小于等于15m ,对独立房间烟...