答:
6、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0. 2m 7、烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0. 3m
8、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只烟感探测器。9、烟感探测器距开水器的距离不应小于1.5。
谁知道
烟感
探测器
与喷淋头
之间
间距
是多少?
答:
烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上
。烟感、温感探测器安装装间距:1
烟感探测器安装间距一般为直径15米
,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。2
设于走道的烟感,则按15米的间距设置
,温感按10米间距设置。3探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。4探测器周围...
烟感与
灯具
的距离
,以及自动喷淋
喷头
与烟感的距离有什么
要求
答:
不要小于50cm
。依据《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013.pdf 6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。6.2.6 点型探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点...
消防
烟感
喷淋的布置有什么
要求
答:
3. 烟感周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等
。4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的 5%,每个 被隔开的部分至少应安装一只探测器。5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送 封顶棚孔口的水平距离不...
烟感与
灯具
的距离
,以及自动喷淋
喷头
与烟感的距离有什么
要求
?
答:
①探测器至墙壁、梁边的水平距离,不小于0.5m
;②探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;③探测器至空调风口边的水平距离,不小于1.5m, 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不小于0.5m ④在宽度小于3m的内走道顶上设置探测器时,宜居中布 置。感温探测器的安装间距,不超过10m。感烟探测器的安装间距,...
办公楼
喷淋头
之间的
间距
是多少?
答:
1、办公楼按
规范要求
消防喷淋需10——20平方米的范围布置一个
喷淋头
,喷淋头之间的
间距
一般不超过3.6米,与墙边
的距离
在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防
烟感
需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
消防
烟感
国家
标准
安装的
间距
是多少
答:
消防烟感国家标准:1、感烟器与墙体、梁的水平距离
不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。
消防
烟感
国家
标准
安装的
间距
是多少
答:
四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,
不应小于0.5m
。烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到...
消防喷淋点位
距离烟感
风口的最大最小距离是多少
答:
距
烟感
大于300mm,
距离
封口大于500mm,没有最大距离限制,但要保证设置位置符合设计
规范
,
喷头
之间最大
间距
3.6M