www问答网
所有问题
当前搜索:
烟感器多少平方
感烟
探测器的保护范围是怎样的?
答:
感烟探测器保护面积和保护半径如下:
1、层高不足12米,房间面积小于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米
。2、层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。3、层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9...
烟感
和温感探测器各自保护面积是
多少
?
答:
编码型烟感可以保护50-80平方左右的空间
,但独立烟感最好每30-40平方的空间安装一个。如果是单独房间,毋庸置疑,每个房间都必须安装一个。温感:
一个温感的保护面积为20平至30平
。
烟感
的保护面积是
多少
答:
不超过60平方米
。烟感的保护面积取决于环境特性,标准的光电离烟感探测器的保护范围不超过60平方米。在烟雾较密集的区域,设置多个探测器以确保及早检测到火灾。其他因素如房间的高度、面积和通风情况也会对保护范围产生影响。确保烟感器的合理布局和覆盖范围对于提高火灾检测的效果至关重要。
烟感
探测器的保护面积有什么规定?
答:
烟感探测器:1.当地面面积小于80平米且房高低于12米时
,一只探测器的保护面积为80平米,保护半径在6.7~8.0米之间。2.当地面面积大于80平米且房高位于6~12米之间时,一只探测器的保护面积为80~120平米,保护半径在6.7~9.9米之间。3.当地面面积大于80平米且房高小于6米时,一只探测器的保护面积...
...办公室要装多少个
烟感器
和喷淋?烟感器是
多少平方
装一个,喷淋也一...
答:
房间面积大于80平方米,
烟感的最大保护面积是60平方米
,保护半径是5.9米。感烟探测器离墙壁要不小于50CM,不大于750CM。这是大面积的,独立的房间不论大小必须保证有一个探测器。喷淋头保护半径是1.6米。喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。
烟感
探测器保护面积是
多大
?
答:
温感:
一个温感的保护面积为20平至30平
。分为定温、差温、定差温探测器;当空间高度小于8m时一般保护场所单只探测器的保护面积20㎡-30㎡,保护半径为3.6m。烟感探测器是对可见或不可见的烟雾粒子响应的探测器,由于烟雾粒子的干扰变化转为电信号报警。分为光电、离子、激光等;当空间高度为6m-...
烟感
探测器和温感探测器保护面积是
多少
?
答:
烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。2、层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。3、 层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米 。温感探测器:
一个温感的保护面积为20平至30平
。
烟感多少平方
一个
答:
保护面积:当空间高度为6米~12米时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为
80平方
米。空间高度为6米以下时,保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。
烟感器多少平方
装一个
答:
7平方米安装一个。因为烟感器的有效保护半径为8m,当然安装烟感器也要看层高,比如高度低于12米且室内房间不足
80平米
的情况下,可以6-7米安装一个烟感器。
消防规定
多少平米
一个
烟感
答:
60~80㎡。一只普通的
感烟
探测器的保护面积是这样的:当空间高度6-12米,为80
平米
,当高度6米以下,为60平米,消防有明确规定,
烟感
面积为半径为5.8m的圆形区域面积,在60~80㎡之间。烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
几个平方装一个烟感报警器
烟感管多少平方
消防烟感多少平方安装一个
烟感多大平米一个
烟感标准多少平方米
烟感怎么布置
多大面积要求安装烟感器
独立烟感多少平方米装一个
地下室烟感多少平方一个