烟感探测器安装高度
烟感
报警
器安装高度
是多少?
答:
烟感探测器:1.当地面面积小于80平米且房高低于12米时
,一只探测器的保护面积为80平米,保护半径在6.7~8.0米之间。2.当地面面积大于80平米且房高位于6~12米之间时,一只探测器的保护面积为80~120平米,保护半径在6.7~9.9米之间。3.当地面面积大于80平米且房高小于6米时,一只探测器的保护面积...
消防
烟感探测器
的标准
安装高度
是多少呢?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
感烟探测器安装高度
答:
安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。一个房间最少设置一个感烟,
感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米
。安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。安装高度在12米的与上面的一样。一般我们在算的时候除了车库,...
感烟探测器
的
安装
距离是多少?
答:
线型光束感烟火灾探割器的设置应符合下列规定:1
、探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~ 1.0m,距地高度不宜超过20m
。2、
相邻两组探测器的水平距离不应大于14m
,探测器至侧墙水平距离不应大于7m ,且不应小于0.5m. 探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m 。3 、探测器应设...
线型光束
感烟探测器
的
安装
应符合什么规定
答:
2. 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3米至1.0米,距地高度不宜超过20米
。3. 相邻两组探测器的水平距离不应大于14米,探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100米。4. 探测器应设置在固定结构上。5. 探测器的设置应保证其...
烟感探测器安装高度
是多少米?
答:
1、
烟感
: 层高不足12米,房间面积小于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。2、层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。3、层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米 4、温感: 一个温感...
线形光束
感烟探测器安装高度
答:
线型光束
感烟火灾探测器
的设置应符合下列规定:(1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0:3/1:0m,距地
高度
不宜超过20m。🔍光束轴线垂直距离探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0m。📏距地高度距地高度不宜超过20m。
火灾烟雾
探测器安装高度
是多少?
答:
不应超过10m;点型
感烟火灾探测器
的
安装
间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。当空间
高度
为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80㎡。空间高度为6m以下时,保护面积为60㎡。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。它的内外电离室...
50m的中庭光束
感烟安装高度
多少?
答:
12米以内。消防
烟感探测器安装
正常的是不超过8m的高度的,也就是说根据规范的规定的,12m以下可以设置烟感的。不过一般
安装高度
最低距地不低于2.2m的,这个是安装施工工艺规定的个设备管线安装最低高度不低于2.2m的。
求
烟感探测器
的
安装高度
有什么要求吗
答:
1、按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。这意味着
探测器
真正工作,在报警的同时,发光二极管快速闪烁。2、也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。每星期做一次测试确保探测器的可靠工作。3、
烟感
报警器不能
安装
在高温、潮湿的地方,否则会影响灵敏度。4、为保持传感器...