www问答网
所有问题
当前搜索:
照明电路绝缘电阻多少为正常
380v电气
照明绝缘电阻
相对地
是多少
答:
1、新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻值不应低于0.5兆欧姆
。2、运行中的低压线路和设备、毎V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆、例如220V、则绝缘电阻值不小于0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。3、潮湿环境中的线路和设备、每伏电圧 ...
灯具防漏电
绝缘电阻
标准
是多少
答:
灯具防漏电绝缘电阻标准不小于2MΩ
。根据国家规定,电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1MΩ。GB7000.1-2015《灯具第一部分,一般要求与实验》规定绝缘电阻的电阻值越大越好。施加500v直流电压1min后,灯具带电部分与不带电的金属部件之间的绝缘电阻不低于2MΩ。
绝缘电阻:线与线之间的
绝缘电阻正常是多少
?对地电阻又是多少?
答:
常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路
,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在潮湿的环境不低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。绝缘电阻...
220伏电压的
照明
线
绝缘
最低值为
多少
可以
正常
使用
答:
220伏电压的照明线绝缘最低值为:绝缘电阻≥0.5MΩ时可以正常使用
。日常生活中非潮湿环境下,经验数据为≥0.3MΩ。
动力配电箱到
照明
配电箱的
绝缘电阻
测试
是多少
?
答:
动力配电箱到
照明
配电箱的
绝缘电阻
测试应该符合一定的标准和规范。以下是一般情况下的推荐数值:1. 对于低压
电力系统
(通常为交流电压不超过1000伏),绝缘电阻测试应该在500伏特测试电压下进行。根据国际电工委员会(IEC)的规定,通常要求绝缘电阻的最小值应为1兆欧姆(MΩ),并且不得低于0.5兆欧姆(M...
室内
照明绝缘电阻
应大于
多少
欧姆?
答:
1、48V以下
线路
及设备应与单相220V线路测试相同。2、测试数量必须符合设计图的
回路
数,即对每一个用电回路均应测试。3、线路测试时导线间,导线对地的
绝缘电阻
应大于0.5MΩ。4、电动机绝缘测试值应≥1MΩ。5、大型电气设备、开关、动力、
照明
配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。
电气
绝缘电阻
的:相间,相对零,相对地,零对地,的安全(
正常
)阻值应该
是
多 ...
答:
一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ。500V以上的,电气设备和
线路
其绝缘阻值为越大越好。电气
绝缘电阻
,相间、相对零、相对地、零对地的安全阻值,首先要看你测量的用电设备或者
电路
的电压来决定其安全阻值。一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ。500V以上的,电气设备和线路其绝缘阻值为越大越好...
零线和火线的
绝缘电阻多少为正常
?
答:
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下
绝缘电阻
会比较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。简介
照明电路
里的两根电线...
用摇表测
照明线路
对地
绝缘
测出5兆欧会漏电吗
答:
用摇表测
照明线路
对地绝缘测出5兆欧不会漏电,这个
绝缘电阻是
合格的。
正常绝缘电阻
只要不小于0.5兆欧就可以了。
家用
电路
中的
绝缘电阻
值
是多少
?
答:
绝缘电阻
值大于等于0.5MΩ/km。家用
电路
中的绝缘电阻大于等于0.5兆欧是合格的,绝缘电阻也就是采用了不导电的物质,将带电的物体包括导线和设备等或者是不同电压的带电体之间包裹封闭隔绝起来,从此保证供电
线路
或者是电器设备的
正常
运行,防止漏电危害的发生。另外,家用电器和导线的绝缘电阻要求不小于0...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
照明电路对地绝电阻多少合格
照明线路的绝缘电阻值是多少
220照明电路的绝缘电阻多少
照明线路对地绝缘电阻是多少
照明220v绝缘电阻一般是多少
照明配电箱相间绝缘电阻标准
照明电线绝缘电阻多少正常
照明电路220v绝缘电阻多少
照明电路阻值低于多少短路