没
楼板
红线方向新增一道250cm×220cm的
现浇
混凝土梁,梁上下铁各4根二级国标螺纹16号
钢筋
,新增梁筋要植入(即植筋加固法)原梁15d(即15×1.6cm=24cm)深(注意:新增梁与原梁接触部位一定要凿毛处理,把原梁抹灰层和钢筋保护层剔掉),梁箍筋为一级国标圆钢8号钢筋间距15cm布置,梁两端1/3处为...
板上
开洞钢筋
怎么连接
答:
X向、Y向分别按每边配置两根直径不小于12且不小于同向被切断纵向
钢筋
总面积的50%补强,
补强钢筋
与被切断钢筋布置在同一层面,两根补强钢筋之间的净距为30;环向上下各配置一根直径不小于10的钢筋补强。 补强钢筋的强度等级与被切断钢筋相同。
板上
开洞
,如何设置附加
筋
?
答:
洞口附加
钢筋
应在板筋的下面还是板下,附加钢筋与同方向的板受力钢筋位置在同一层,断开钢筋在洞口处应弯起板厚高度。做法是如果洞口不大于300时,不断筋,钢筋绕过孔洞,不另设
补强
钢筋。详见图集18G901-1 具体要求详见下图:
拯救裂缝、
开洞
、设备增加!
楼板
加固大法来了!
答:
如果您的
现浇楼板
因为施工不规范留下了裂缝,或者需要在楼板上
开洞
或增加设备,导致楼板承载力下降,那么这篇文章就是为您量身定制的!我们有碳纤维布加固、钢梁加固、
钢筋
混凝土梁加固等多种大法,让您的楼板焕发新生碳纤维布加固大法如果您的现浇楼板因为施工不规范留下了裂缝,别担心,我们有碳纤维布加固大法!通过环...
楼板开洞
怎么加固?
答:
现浇
连续
板开洞
,当开洞位置位于板的负弯矩区时,采用粘接碳布加固时,也应进行双面加固,纵横纤维布粘贴先后顺序可不受限制。相关要求a、碳布选用规格采用宽为200mm~300mm,质量为200g~300g。b、开洞较小,构造加固才可采用此加固方法。c、补偿碳布最大拉力值不得小于截断
钢筋
的等效拉力值的1.2倍...
如何防止
现浇钢筋
混凝土
楼板
裂缝的产生及如何修补
答:
冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。4.当
楼板
出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层
钢筋
网片,以提高板的整体性。5.通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.3毫米的,采用结构胶粘扁钢加固
补强
。板缝用灌缝胶高压灌胶。
板开洞
的
钢筋
怎么算?
答:
X向、Y向分别按每边配置两根直径不小于12且不小于同向被切断纵向
钢筋
总面积的50%补强,
补强钢筋
与被切断钢筋布置在同一层面,两根补强钢筋之间的净距为30;环向上下各配置一根直径不小于10的钢筋补强。 补强钢筋的强度等级与被切断钢筋相同。
楼板
后期(已浇注完毕)
开洞
怎么处理?
答:
\x0d\x0a如果是私人住宅,有个很简单的办法,在开的洞周围的板底(或板面,主要看
开洞
部位的受力情况)延
钢筋
的方向粘钢,粘钢就是把钢板用结构胶粘上去,具体的施工方法百度一下就可以找到。钢板厚度4-8mm都行,主要看你开洞部位的受力大小。\x0d\x0a其实就算是正规工程,有经验的人也可以采取...
现浇楼板
的
钢筋
被损伤,请问该怎么补救?有什么影响?
答:
影响到
现浇板
承受上方压力的能力。可以采取以下
补强
方法,不是太麻烦,顺被割伤的
钢筋
(紧贴钢筋)剔一道沟,沟的宽度以能放入一根同样直径的钢筋为宜,每根沟的长度从割伤处两边各5公分(总长不小于被割伤钢筋直径的10倍),然后将截好的钢筋段紧贴原有的钢筋并用电焊焊接,注意要在整个搭接段满焊。焊...
洞口
补强钢筋
怎么设置?
答:
受剪)强度而设,连梁的箍筋主要为保证连梁的刚度而设。所以,当设置在连梁中部且直径不大于1/3梁高的圆洞切断了连梁的箍筋时,并不会使连梁的受剪强度减弱到不安全的程度,但却会影响连梁的刚度。所以,第(4)条规定仅需在洞口上下设置“
补强钢筋
”(严格的说法应是“补刚钢筋”)。