www问答网
所有问题
当前搜索:
用摇表怎么测电焊机绝缘电阻
怎么用摇表测量绝缘电阻
答:
1、使用前,摇表要放到远离磁场的位置,而且放到水平面上,不能过于倾斜
。2、
将摇表测量线固定到摇表的两个接线柱上
,两根测量线不分正反,然后将螺丝拧紧。3、将一根测量线夹住电机绕组,另一根测量线夹住电机的外壳。4、这时开始旋转摇表手柄,大约每分钟120转,待摇示数稳定后读数。5、需要将电机的每...
可移动
点焊机
的一二次
绝缘电阻测试
方法?
答:
二次回路投运前应摇测其绝缘电阻 ,最好使用 1 000 V摇表 ,如无 1 000 V摇表可用 500 V摇表
.二次回路绝缘标准是 :对于继电保护、自动装置、控制、信号、测量及远动装置等回路 ,每一连接回路的对地绝缘电阻应不小于 1 MΩ .对于正常运行时用单独电源或隔离变压器供电 ,装有低压设备的二次回路...
求教:
摇表测量绝缘电阻如何
读数及
使用
方法?
答:
1.将
摇表
两
测量
线接在被测电器上 2.摇表把,使表针稳定在某一读数上 3.此读数就是
绝缘电阻
摇表怎么测量绝缘电阻
答:
(1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。(2)
用摇表测试
高压设备的绝缘时,应由两人进行。(3)
测量
前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带
电测绝缘
...
绝缘电阻测试
用的
摇表
操作时的注意事项
答:
兆欧表
上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。
测量绝缘电阻
时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针...
绝缘电阻测试
仪
使用
方法
答:
绝缘电阻测量
仪俗称
摇表
,是一种通过手摇发电动机供电的
绝缘电阻检测
仪表,目前大多采用供电式,其外形结构如图9-12所示。使用方法如下:图9-12 绝缘电阻测量仪 (1)切断被测设备的电源,并接地进行放电。(2)校表。校表应分两步进行,即先校零点,再校满刻度。校零点:将线路、地线短路,表针立即指...
如何使用摇表测量
电线的
绝缘电阻
?
答:
1、测量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。2、4芯电缆每一根分别进行测量,
摇表
L端接电缆,E端接地。
测量绝缘电阻
不能低于0.5兆欧。3、测量方法如下:摇表L端接电机定子,E端接电机外壳。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。4、电力电缆各缆芯与外皮均有较大电容因此对电力电缆
绝缘电阻测
...
绝缘摇表怎么
正确
使用
???
答:
2、
测量
前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与
兆欧表
的安全和测量结果准确。3、测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的
绝缘电阻
时,回路的首端与尾端分别与L、E连接。4...
怎么用摇表测量
电缆和电机
绝缘电阻
?
答:
测量电缆对地绝缘的方法:4芯电缆每一根分别进行测量,
摇表
L端接电缆,E端接地。
测量绝缘电阻
不能低于0.5兆欧。测量电缆相间绝缘的方法:4芯电缆每两根分别进行测量,摇表L端和E端分别接电缆,测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。三相电机对地
绝缘电阻测量
,无论是星型还是三角型接线都不需要拆除连接片。...
摇表测量
接地
电阻
的正确步骤
答:
1、测量前应对
摇表
进行一次开路和短路试验,检验摇表是否良好,将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处。符合上述条件者即良好,否则不能使用。2、被测设备与线路断开。对于大电容设备,还要进行放电。3、选用电压等级符合的摇表。4、
测量绝缘电阻
时,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
绝缘电阻摇表怎么测接地电阻
怎么用摇表测电缆的绝缘电阻
摇表测电机绝缘电阻
万用表电阻档可测量绝缘电阻
绝缘电阻摇表怎么用
兆欧表怎么测绝缘电阻
怎么用摇表测电线漏电
摇表测绝缘电阻值一般是多少
摇表测量绝缘电阻多少是正常