由专用变压器供电时电动机容量
有一台22KW鼠笼式三相异步
电动机
,其起动电流是额定电流的6倍,问接在...
答:
用户由专用变压器供电时,
电动机的容量小于变压器容量的20% 就可以直接启动
,对于不经常启动的电动机可以放宽到30%。
怎么计算多少KW的
电机
,配多少K的
变压器
答:
变压器容量=电机功率18kw/0,8=22,5kva 22,5kva/0.75=30kva
电机电流I=w/u/1,732/0,8=6/0,38/1,732/0.8=11,4A(电机功率因数还低点,电流就增大)变压器30kvA, 接触器选20A (电机单独控制) 漏电选50安 总保险50安
请问一般多少千瓦的
电机
须要降压启动?
答:
电动机是否须要采用降压启动,主要由供电的电源容量和电动机的容量及启动要求来决定
。凡是不满足全压启动允许条件的,都应降压启动。通常规定:用电单位自有专用变压器供电的高压用户,应保证电动机起动时,在电网上的电压降不超过额定电压的10%~15%,允许全压启动。对于没有独立变压器供电的低压用户,则允许...
220kw的
电机
需要多大的
变压器
!!!专家进!!
答:
从安全上说,变压器应该不过载运行;则以实际运行负荷为230KW计算,变压器的运行效率应在0.9左右,变压器负荷的功率因数如果能达到0.85以上,则需要的
变压器容量
为:S=P/(COSφ×η)=230/(0.9×0.85)=272.45,则可选315KVA的变压器。从经济角度说,选择了315KVA的变压器,则变压器长期运行在接近...
三相交流异步
电动机
为什么要降压启动?
答:
电源(变压器)容量在180KV.A以上
,电动机容量在7KW以下的三相异步电动机可采用直接启动。降压启动需要在空载或轻载下启动。一般电动机小于10KW的可以直接启动,对于专用变压器的电动机也可以全压启动,对于要求启动时间、启动转矩的电动机要全压启动。容量大,空载或者轻载启动,公用变压器,为了保证其他负载的...
...160KW的
电机
空载,同时启动,电压660V,请问用400KVA
容量
的
变压器
...
答:
这个不行,因为400KVA相当于320KW,但是
变压器
的最佳工作状态是额定
容量
的65-75%。你这两台160KW若是短时或间歇式工作的(或轻载工作)用500KVA变压器。若不是短时或间歇式工作的(或轻载工作),那么最好用630KVA的变压器,希望可以帮上你。
变压器
的
容量
是如何定义的?
答:
变压器容量
就是其额定电压与额定电流的乘积,其单位是VA,容量大了也可以是KVA或者MVA。虽然知道通过变压器将电压从220V降到9V,但是还需要知道在220V
时变压器
的额定电流是多少,用220×额定电流后,再除以9,就是此变压器在9V时能够输出的额定电流值。
供电
局收取
容量
费的问题
答:
你的
容量
总合为7800KW,按7000KW收还有点人情味。单价合19元也不高。各地单价不一样,通常在20元左右。按容量计费是按装机容量来计算的,不能按实际用电容量计收,你只能想法提高
供电
电压,使设备全开,或是到供电局提出减容申请。这要到供电局办手续,对减容也有一定的要求,要详细了解。
变压器容量
计算公式
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
需量和
变压器容量
差说明什么?
答:
月最大需量就是用户计费月当月用电高峰的持续15分钟或30分钟的最大负荷,
由供电
部门安装最大需量表记录最大需量。按最大需量计算基本电费的应实行以下规定:1、最大需量应按实际抄见千瓦数计算。如用户实际负荷低于
变压器容量
(千伏安视同千瓦)和高压
电动机容量
总和的30%时,则按容量总和的30%核计最大...