www问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器二次空开跳闸
电压互感器
,电流互感器在运行中可能出现哪些异常
答:
220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,
反映在电压表有明显变化,应立即检查处理
。 二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断 1、异常现象 (1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。 (2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零...
电流互感器和
电压互感器
的
二次
侧开断问题
答:
电流互感器二次绕组开断后,一次绕组电流变成励磁电流,铁芯的磁密度急剧增大,磁路高度饱和,损耗猛增,将导致铁芯过热绕组烧毁;其次,电流互感器二次侧绕组远大于一次侧,相当于一个很大的升压变压器,在二次绕组的开路时将产生极高的尖峰电压,危及安全。因此,电流互感器二次侧不允许开断。
电压互感器二次
侧短路电压互...
.什么是
电压互感器二次
断线??
答:
电压互感器二次断线就是在电压互感器二次侧断路,引起的原因是由于当前电压过高所导致
。电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置...
断开
电压互感器二次空开
为何备自投动作
答:
断开电压互感器二次空开装置问题备自投动作
。当电压互感器二次侧熔断器熔断或二次空开跳开时,装置应可靠不动作,会引起备自投动作的感应。电压互感器是一种按照电磁感应原理制作的特殊变压器,其结构并不复杂。
电流
互感器二次
侧开路 会不会导致电路频繁
跳闸
答:
1、由负序、零序电流启动的继电保护和自动装置频繁动作,但不 一定出现
跳闸
(还有其他条件闭锁),有些继电保护可能自动闭锁(具有
二次
回路断线闭锁功能)。2、有功、无功功率表指示不正常,电流表三相指示不正常,电流 表计量不正常。3、监控系统相关数据显示不正常。4、电流
互感器
存在有“嘟嘟”的异常...
pt一次保险,
二次空开
,分别有何作用
答:
或在电压互感器与电网连接线间发生短路故障时一次保险熔断将故障与系统隔离。二次空开的作用:在
电压互感器二次空开
以下回路发生短路故障时跳开,将故障切除(一般情况下,二次空开以下回路的故障高压保险不能熔断)。扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
互感器
为什么总是
跳闸
答:
首先告诉你
跳闸
与
互感器
没有关系。由于是磨了一半就跳闸了,原因无非是过流或
空气开关
小。解决办法:首先用钳形表测一下磨面时的电流,根据电机功率看是否过流。如果不过流就是空气开关太小或功能下降,需换新的。如果过流先用手转动磨面机转轮看是否轻松,有无憋劲之处,各传动轴承是否缺油。再就...
什么是近后备,和远后备
答:
后备保护是主保护或断路
器
拒动时,用来切除故障的保护.可以分为近后备和远后备两种。远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备的保护:当断路器拒动 时,由断路器失灵保护来实现后备保护...
电压互感器二次
侧为什么不能开路
答:
电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常执行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,
电压互感器二次
侧严禁短路。电流互感器在正常执行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用...
互感器二次
侧为什么不能开路?
答:
1、
电压互感器二次
侧绝对不允许短路。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。2、电流互感器二次侧绝对不允许开路 电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感...