电机正转没事反转跳闸原因
电动机正转
漏保开关不会
跳闸
,
逆转
时漏保开关会跳闸,不知道是什么
原因
...
答:
你可以先更改一下控制线路,让电机先反转,然后再让电机正转,如果电机还是在反转时跳闸,
说明你的控制线路有问题
,你可能在接触器控制上没能做到互锁联动,才导致跳闸。
电机
一个方向正常另一方向
跳闸
答:
电机正转时正常,反转时跳闸的原因如下:
1、电机转子反转的时候转子线圈切割磁感线产生的电动势与电源的电压方向正好相反,两者抵消掉一部分电压
,电路的实际电压变小,电路中的电流相对较小,不触发跳闸动作。2、转子正转,线圈切割磁感线产生的感生电动势与电源电压方向相同,两者迭加使电路中的电压很大,...
三相
电机正转
正常
反转跳闸
是什么
原因
?
答:
三相电机正转正常反转跳闸可能有以下几个原因:1. 电源问题:电源电压过低或者电压波动大可能导致电机跳闸
。可以检查电源电压是否稳定,特别是当其他设备同时使用电源时。2.
过载
:电机被连接的负载过大,超过了电机的额定工作能力,导致电机跳闸保护。可以考虑减小负载或者更换更大容量的电机。3. 相序问题:...
三相异步
电动机正转
正常
反转跳闸
答:
正转正常就说明你的电动机本体无问题
,问题在控制电动机反向的电路及控制电器上,一般是通过接触器、继电器及线路来更换输入电动机的电源相序来完成的。如果都正常是否考虑你选用的保护电器许用电流太小了,因为电机从正转到反转要进过克服正向转矩再起反转力矩的过程,其转矩要比正常正转起动电流大的多,你...
和面机
正转
正常
反转跳闸
答:
导致和面机正转正常反转跳闸的可能原因有以下几种:1. 电源故障:如果和面机所连接的电源线存在问题
,例如电压不稳定或者电线接触不良,可能会导致机器在转动时出现问题。您可以尝试更换电源线或者检查电源线的接触情况。2. 电机故障:和面机的正转和反转功能是由电机驱动的。如果电机本身出现故障,例如绕组...
三相
电机正转
正常,
反转
就没规律的
跳闸
?电机是1.5KW的,用的两个交流接触...
答:
答:①由所拖动的机械设备造成。如排灌机械水路阻塞,机轴不同心等,造成
电机
负荷过大,甚至堵转。②由于电机本身工作条件低劣而造成的。如通风不良,周围环境温度过高,电机机械部分故障等
原因
引起的电机过热,绝缘水平降低.甚至短路。③由于供电电网质量不佳,如电压过低、三相不平衡等原因造成的电机电流...
三相
电机正转
正常
反转
漏电保护器
跳闸
答:
三相
电机正转
正常
反转
漏电保护器
跳闸
:1、漏电保护器选择过小,电动机启动电流大,从而导致漏电保护器误动作。2、电动机绝缘损坏,对地短路。这种情况只要一启动电机,漏电保护器立刻动作 3、漏电保护器损坏,造成的误动作。4、漏电保护器接线错误。
单相
电机正转没有事
,
反转
启动一下漏电开关就
跳闸
,怎么的?
答:
电机
坏了,有一组绕组漏电,
正转
漏电绕组只是启动一下(用电容启动)。 不漏电绕组运行。 当
反转
时 不漏电绕组启动,,漏电绕组运行,就跳开关了。
三相
电机正转
正常
反转
短路是什么故障
答:
我不知道你的是什么机器最好详细一些;我分析
原因
可能是因为你的
电机正转
和反转的转动力矩不一样,所以导致电流过大
跳闸
;搬动一下负载
正反转
的力矩是否一样;你可以用兆欧表摇一下绕组对地绝缘,再换一个漏电保护器试一下;
三相异步
电机正转
正常,遇到接近开关
反转
瞬间
跳闸
,并且越来越频繁,请 ...
答:
反转
启动电流太大了 先制动再反转吧 加个制动装置试试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电机顺转没事倒转跳闸咋回事
电机反转就跳闸怎么回事
单相电机跳闸的原因分析
电机正反转切换跳闸原因
单相电机运转正常漏电
380v三相交流接触器接线图
电机正转正常反转跳闸该怎样处理
软启动器常见十大故障
搅拌机正转正常反转跳闸原因