www问答网
所有问题
当前搜索:
电气明配管支架间距
SC
电气明配管
,连接规范是怎么样要求的
答:
SC应该是焊接钢管,连接就用套管焊接,加跨接线就行了
镀锌穿线管的施工工艺
答:
3、若镀锌穿线管采用明敷方式施工,要求管材的弯曲半径应大于管外径的6倍以上,如果线盒与线盒之间只有一个弯头,那么管材的弯曲半径应大于管外径的4倍。4、当镀锌穿线管暗敷时,要求固定点之间的
距离
要小于1米,固定点与弯头、终端的距离应控制在15公分到30公分之间,。5、镀锌穿线管施工时,
支架
...
电气工程配管桥架线槽安装墙面
电气明配管
,固定点
间距
不合理,管不顺直...
答:
1、进行深化设计,明确具体走向及摆放位置,确定
支架
形式及位置;2、施工前先行弹线或采用红外线划线仪放线,保证管线横平竖直;3、管路敷设符合规范要求。
电气配管
SC50是什么意思
答:
配管可分为
明配管
和暗配管。明配管是将线管显露地敷设在建筑物表面。明配管应排列整齐、固定点
间距
均匀,一般管路是沿着建筑物水平或垂直敷设,其允许偏差在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。当管子是沿墙、柱或屋架处敷设时,应用管卡固定;暗配管是将线管敷设在现浇混凝土构件内,可用铁线将...
gb 20041用的导管是怎样的
答:
器具6.5
明配管
、吊顶内或护墙板墙板内配管、固定点牢螺丝松铁卡、固定点
间距
或均匀应采用配套管卡固定牢靠档距应找均匀6.6暗与管路堵塞配管应及扫管发现堵管及修复配管应及加管堵管口堵严实6.7管口齐毛刺断管及铣口应用锉管口锉平齐掉毛刺再配管6.8箱、盒与螺纹管接应按操作工艺进行否则造
电气
接良;管与管连接...
电气
专业中,
配管
及桥架等
支架
如何计算
答:
电气
安装中的金属卡件
配管
定额中已含,吊顶内的配管,用吊杆的,一般按实际计算,套明敷设。线槽的
支架
按施工规范
间距
计算个数,按支架重量计算。其他好像没有了吧,如果有则按图纸计算。
钢管敷设工艺标准的操作工艺
答:
铁制盒、箱严禁用
电气
焊开孔。钢管中间管卡最大
距离
表3-8 钢管名称 钢管直径(mm) 15~20 25~30 40~50 65~100 厚钢管薄钢管 15001000 20001500 25002000 3500— 3.11.5管路敷设与连接:3.11.5.1管路敷设:水平或垂直敷设
明配管
允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2.a检查...
电气
安装明敷管线安装施工方法?
答:
G.竖井
明配管
要求:干管、支线管、强电管、弱电管的排列、走向、标高应按统一的钢
支架
,尽量减少相互交叉。垂直配管时,误差每2m不得超过偏差3mm,全长不得超过管内径的1/2。对安装的管线应分段挂牌,注明用途,便于检查、维护。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部...
PVC电工套管施工技术规范及验收规范是什么?
答:
PVC管路固定点的
间距
为不大于1m,距端头、弯曲中点不大于0.5m。 5. 产品保护 5.1.凡向上的管口和埋到砼体内的接线盒必须封堵严密,防止杂物进入管内。 5.2.从地面弯起至砖墙的插座管,采用钢筋制作成门字
支架
,焊接固定在梁筋上,伸出楼板面约250px,然后将PVC管绑扎在支架上,以防止PVC管被压弯压断。 5.3.PVC管...
电气配管
及管内穿线施工工艺
答:
明配管
中间管卡
距离
一览表 配管名称 管径(mm)15~20 25~32 32~40 50~65 65以上 管卡
间距离
(mm)壁厚>2mm钢管 1500 2000 2500 2500 3500 壁厚≤2mm钢管 1000 1500 2000 / / 硬塑料管 1000 1500 1500 2000 2000 d.支、吊架的固定方法:...