www问答网
所有问题
当前搜索:
电气火灾监控怎样预埋
火灾
报警系统中各种管线
如何
穿管?
答:
消防火灾自动报警系统中的所有电气管线预埋,预埋JDG20管和JDG16
。其线管材质规格不能根据经验而定,要根据设计要求确定的。可按管线设计图纸和方案进行。各种模块、接口、报警按钮、消防启泵控制按钮、消防报警电话、声光报警器等所有接线厎盒的预埋,哪些是86*70接线盒,哪些是86*50接线盒。接线盒的深度...
电气火灾监控怎么
布线?
答:
9、
电气火灾监控
系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ
消防联动系统施工
预埋
用什么材料的管材
答:
10.2.1
火灾
自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。10.2.2消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护...
火灾
报警
预埋
管要求
答:
法律分析:一、消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。二、消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。三、喷洒管1、干管安装:...
电气火灾监控
通讯线平面图纸没有管路需要
预埋
吗
答:
电气火灾监控通讯线平面图纸没有管路需要预埋。据查询相关信息显示,电气火灾监控通讯线平面图纸没有管路会造成埋线困难,
所以需要按垂直管线进行预埋配管
,特别注意定要确认常闭、常开的防火门系统控制方式,楼梯间部位基本为常闭,电梯前室或者避难间部位基本为常开式,具体双开门、单开门,视具体位置而定,...
如何
对
电气火灾监控
系统进行安装及布
答:
2) 不同的接地系统应注意的问题剩余电流式
电气火灾监控
探测器安装时,必须严格区分N线和PE线,三极四线式或四极四线式的N线应接入剩余电流互感器。通过互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。在TN系统中,必须将TN-C系统改造为TN-C-S,T N-S系统或局部TT系统后,才...
火灾
自动报警系统施工中
预埋
管应当用什么管?
答:
PVC管,镀锌钢管也可以
电气火灾
的安装
答:
5.1.6禁止在不切断电源的情况下安装探测器。5.1.7探测器的输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.Omm的双绞铜芯导线。5.1.8探测器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点。5.2
电气火灾监控
设备的安装5.2.1电气火灾监控设备在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3m...
防火门监测器
预埋
方法
答:
防火门监测器
预埋
型号规格类型,按照图纸。这个根据防火门确定的型号规格类型,按照图纸设计的预留电源线和消防报警联动电源线、信号线还有远程
监控
线即可。首先是要确定防火门的控制类型,然后才能对应预留线路管线。防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、防火门防火门完整性和隔热性要求的门。
电气火灾监控
设备到
电气监控
探测器布线
答:
1
电气火灾监控
设备置于配电柜内部的安装一般新工程在各楼层均设有专门楼层配电柜,可将探测控制器放在配电柜内,需与导电母线保持适当距离(越远越好),再将剩余电流互感器安套在电源母线上,确认固定牢靠,探测控制器与互感器之间的连线,应采用屏蔽导线。2电气火灾监控设备置于配电柜外部的安装配电柜外...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气火灾监控探测器怎么预埋
电气火灾监控器的图片
电气火灾监控设备添加地址
电气火灾监控模块安装在哪里
电气火灾探头装在什么位置
监控线能预埋吗
电气火灾监控系统剩余电流报警
电气火灾监控探测器多少钱一个
火灾监控装在什么配电箱上