www问答网
所有问题
当前搜索:
电气铜排连接螺栓规范
配电盘柜内
铜排
搭接
螺栓
材质有何要求?
答:
柜内零排和地排根据进出线方式确定安装在柜前还是柜后;低压计量柜为方便安装互感器,
铜排
在计量室内应断开,用搭接块
连接
,搭接块的长度应满足互感器安装检修的
标准
,其它直接连接。
安装高压
铜排
需注意什么?
答:
1、
铜排
装配必须佩戴手套,防止表面留下手印、污渍。3、
铜排连接
用紧固件采用符合国家
标准
镀锌
螺栓
/
螺丝
、螺母和垫圈。3、组合螺丝长度应考虑螺丝紧固后丝扣能露出螺母外2~5mm,六角头螺栓/半圆头方颈螺栓长度应考虑螺栓紧固后...
50铜牌和30铜牌搭接用多大的
螺丝
答:
78.5牛米到98.1牛米, 1, 电容柜中横排与下面的分开关之间
连接
电缆选用强度为8.8级
螺丝
固定。2, 单排:
铜排
规格宽度大于或等于100时,选用强度为8.8级螺丝固定。双排:铜排规格大于或等于60时,选用强度为8.8级螺...
请问
铜排
打孔与铜排与铜排之间的搭接有什么要求啊?
答:
铜排
与铜排搭接面间隙最主要的要求,就是接触紧密。为了实现这个要求,以下几点是必须遵守的:1、搭接长度必须等于一个短边长度。2、冲孔直径与紧固
螺栓
实现一级紧密配合,不允许电焊、气焊开孔,不允许开椭圆孔。3、搭接面必...
请问,
铜排连接
常用的
螺丝
是什么材质的?选择螺丝的大小时只要考虑什么...
答:
由于压接的
螺丝
并不通过电流,所以
连接铜排
可以使用一般的螺丝,由于并不受到多大的拉力。所以使用一般的4.8螺丝就可以。至于选择多大规格的螺丝,需要看所要连接的铜排的大小来确定;选择时,主要考虑螺丝所压紧的面积应该大于...
铜排连接螺栓
的
规范
答:
关于
铜排连接螺栓
的
规范
与选择
铜排
安装工艺中其固定的力要多大,其耐压多大有
标准
没有
答:
铜排
的
螺栓
紧固力矩有
标准
。国家标准GB 50149-2010《
电气
装置安装工程 母线装置施工及验收
规范
》中有明确的紧固力矩规定值。铜排没有自身的耐压要求,其耐压能力由安装位置的电压等级决定。
30乘4的
铜排
用多大
螺丝
固定
答:
30乘4的
铜排
用8.8级
螺丝
固定。根据查询相关公开信息显示,是单排的话铜排规格宽度大于或等于100时,选用强度为8.8级螺丝固定。双排的话,铜排规格大于或等于60时,选用强度为8.8级螺丝固定。
电工电线接线
规范标准
答:
7、 导线接头或线鼻子互相
连接
时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。8、 导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或
铜排
相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。9、 接临时线时...
M16
螺丝
需要紧固力矩是多少(变压器二次出线铜牌
连接
)
答:
按照《GB 50149-2010
电气
装置安装工程 母线装置施工及验收
规范
》中第19页中表3.3.3
铜排连接
时M16
螺栓
的紧固力矩值为78.5牛米到98.1牛米