www问答网
所有问题
当前搜索:
电线对地的绝缘电阻是多少欧
电线对地绝缘电阻
的标准
是多少
?
答:
1、用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。
2、万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上
,因为万用表表内电源一般都是3V电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,...
电线
之间
的绝缘电阻是多少
?
答:
通常在10MΩ以上
。供电线路的导线之间以及线地之间的绝缘电阻,和布线方式以及长度、温度、测量方式、测量仪器都有关系。通常在几到几十兆欧之间,大多数情况下不会低于10MΩ。注意:绝缘电阻是指导线之间以及线地之间的电阻。加装设备后阻值会下降。很多人进行测量是会忽略诸如电气开关之类设备的影响。实际...
电线
与地线之间
电阻
的阻值
有多大
?
答:
而实际仅规定地线的阻值不应大于10欧(防雷要求4欧)
,零线与地线间的没有要求。因地推断出零线与电线的总对地阻值不应大于10欧。但目前国家电网没有对此项做过明确规定。零线对地电阻根据场合要求不等。如果为三项五线制,零线与地线是要求独立分开的,理论阻值为无穷大(可实际三项五线供电的零线即发...
电线的绝缘电阻
一般
是多少
?
答:
标准的绝缘电阻 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以
。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中...
...相线与地线,零线
的绝缘电阻
分别应在
多少
以上
答:
根据GB50303-2002的有关要求:18.1.2低压电线和电缆,
线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5兆欧
.
电线绝缘
值达到
多少
兆欧算合格?
答:
电线
绝缘电阻值在不同条件下,其值大小不一样。1、一般情况下,在新装或大修后的低压线路其绝缘电阻值不应低于100MΩ;2、运行中的低压线路,其绝缘电阻值不应低于3MΩ/V;3、在潮湿场合下的线路,其绝缘电阻值不应低于2.5MΩ/V;4、控制线中
的绝缘电阻
值一般不应低于1MΩ;5、而高压线路的...
电线电缆的绝缘电阻是多少
?
答:
对于1KV的
电缆
,
绝缘电阻
的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧。
用万用表测试
电线绝缘电阻
值标准再小
几欧姆
答:
用万用表测量电线对地绝缘电阻值
一般最小5兆欧以上
(经验值),因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。最好使用兆欧表,一般电缆用低压兆欧表(500V),测的对地绝缘大于等于0.5兆欧以上就算正常。
电线绝缘电阻
测试
多少为
合格?
答:
电线绝缘电阻
测试标准数值的合格标准:1kV及以下
电缆
——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间
的绝缘
阻值都不同。经验:(...
电缆绝缘电阻
值
多少为
标准
答:
一般情况下,电力
电缆的绝缘电阻
3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压线路对地绝缘电阻
电气系统对地绝缘电阻
电气设备绝缘电阻合格的标准
单线对地绝缘电阻标准
输电线路绝缘电阻标准
对地绝缘1兆欧
电缆对地电阻标准是多少
低压线路对地绝缘电阻是多少