www问答网
所有问题
当前搜索:
电线载流量的计算公式
如何
计算电线
的
载流量
?
答:
国际电工委员会标准 IEC 60287
推荐的导体载流量计算公式如下:式中:I:载流量 (A)△θ:导体温度与环境温度之差(℃)R:90℃时导体交流电阻
(Ω/m)N:电缆中载流导体数量 Wd:绝缘介质损耗 λ1:护套和屏蔽损耗因数 λ2:金属铠装损耗因数 T1:导体与金属护套间绝缘层热阻 (K·m/W)T2:金属护套...
'
电线的载流量的公式
答:
一般铜导线的安全载流量为5~8a/mm2,铝导线的安全载流量为3~5a/mm2
。<关键点> 如:2.5mm2bvv铜导线安全载流量的推荐值2.5×8a/mm2=20a、4mm2bvv铜导线安全载流量的推荐值4×8a/mm2=32a 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8a/mm2,计算出所选取铜导线截面积s的上下范围:...
电线载流量
怎么算?
答:
1. 直接法:直接法是最常用的一种计算电线载流量的方法。
直接法的计算公式为:电线载流量=电线截面积*倍数关系
。其中,电线截面积是指电线横截面的面积,倍数关系是指电线材料的电阻率和电流分布系数。这种方法的计算结果较为准确,但由于电线材料的种类繁多,因此需要查找相关的技术资料才能得出准确的结果。
'
电线的载流量的公式
答:
电线承受电流是没有固定的计算公式!电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量 相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4 35mm2、50mm2乘以3 70mm2、95mm2乘以2.5 如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积...
电线
电缆载流量
怎么
计算
。口诀是什么。
答:
即50、70mm’导线的
载流量
为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。(3)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀
计算
方法算出,...
电线的载流量
如何
计算
答:
聚氯乙烯绝缘
电线
明敷的
载流量
表如图所示:容量/额定电压/1.732=额定电流;通过电流查手册就可以
计算
(需要考虑运行温度、敷设方式等)
电缆的
截面、绝缘水平等了。有关电缆线径、截面积、重量估算
公式
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)1. 铜线 W=9S W=重量(...
电线载流量
是怎么
计算
的?
答:
〈关键点〉一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全
载流量的
推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A 三、功率
计算
一般负载(也可以称为用电器,如电灯、...
铜线每个平方的
载流量计算公式
答:
已知功率,求载流值,公式P=1.732UI×0.8
载流量
详解简介 载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。功率计算 一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载
的计算公式
:P=UI 对于日光灯负载...
电线的载流量
怎么
计算
?
答:
如果没有规格表,也可以使用一些经验
公式
来估算
电线的载流量
。例如,对于铜芯电线,可以使用以下公式估算载流量:I = K * S * (θ - 20)其中,I 表示电线的载流量,单位为安培(A);K 是电线的常数,不同材质和截面积的电线具有不同的常数;S 是电线的截面积,单位为平方毫米(mm²);...
电线
电缆载流量计算公式
?
答:
不同型号,不同结构的电缆,尽管导体截面相同,但
载流量
不尽相同。下面以VV22和VLV22型电缆(一种常用的低压电缆)为例,给出单芯、两芯、三芯和四芯
电缆的
参数:例:铜材料的单芯电缆在空气中敷设时的载流量是217.3A,在土壤中敷设是270.3A;铝材料的单芯电缆在空气中敷设时的载流量是167.5A,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电线的长度与载流量怎么计算
电线平方载流量算法
电线载流量的计算口决
电缆超过100米怎么算载流量
电缆截面怎么计算载流量
导线安全载流量计算公式
线缆最大载流量怎么算的
导线载流量的估算口诀
载流量计算负荷计算公式