宜设在疏散走道及其转角处距地面( )以下的墙面上...
答:
【答案】:C 沿
疏散走道
设置的灯光
疏散指示标志
,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度l.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于l.0m。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第102页。
疏散指示标志
类型可分为
答:
消防应急
疏散指示标识
,一般是绿牌子,长方形或者圆形,长方形多数是在
走道
墙两侧,楼梯走道1m以下位置或者走道上方2.2m位置,还有疏散门位置正上方。圆形的一般是在地面上,上面有个框,框里还有一个人在跑,还有一个跑向箭头,发生火灾的时候,顺着疏散指示标识跑就能到达安全地点。
疏散指示标志
的设置应...
疏散的标志
是什么?
答:
疏散的
标志是
疏散指示
牌(灯),长方形绿色的,一般安装在安全通道两侧离地高30厘米的位置,箭头指示的方向就是疏散逃生的方向。沿
疏散走道
设置的灯光疏散
指示标志
,设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m。需要强调一点,疏散指示标志应符合现行国家标准...
行人
疏散
通道
标志
是什么?
答:
行人疏散通道标志的背景色是绿色,标志上还会有个小人往安全的地方
撤离
。用于
指示疏散
方向和(或)位置、引导人员
疏散的
标志。一般由疏散通道方向标志、疏散出口标志或两种标志组成。
疏散指示标志
的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口;灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少...
疏散标志
是什么啊?
答:
疏散标志
是绿牌子,长方形或者圆形,长方形多数是在
走道
墙两侧,楼梯走道1m以下位置或者走道上方2.2m位置,还有疏散门位置正上方。圆形的一般是在地面上,至于设置间距就不多说了。上面有个框,框里还有一个人在跑。还有一个跑向箭头。发生火灾的时候,顺着
疏散指示标识
跑就能到达安全地点。消防疏散指示灯...
疏散指示标志
有几种
答:
4. 位于两个安全出口之间的房间,若面积不超过60平方米,可设一个门,门的净宽度不小于0.9米。位于
走道
尽端的房间,若面积不超过75平方米,可设一个门,门的净宽度不小于1.4米。5. 安全出口
标志
简介:安全出口是指符合规范的
疏散
楼梯或直接通向室外地平面的出口。为确保火灾时人员迅速安全疏散和...
行人疏散通道和
疏散指示标志
是什么?
答:
疏散导流标志是
疏散指示标志
的一种,能保持疏散人员视觉连接并引导人员通向疏散出口和安全出口的疏散指示标志。警示标志是警告和提示疏散人员采取合适安全疏散行为的标志。 电光源型消防安全
疏散标志
是通过电源场致发光方式发光显示的消防安全疏散指示标志。蓄光型消防安全疏散标志是通过光源照射,并在光源消失后...
疏散走道的指示标志
宜设置在几米
答:
距地面1米以下墙面上。
疏散走道
及其转角处的安全
指示标志
宜设置在距地面1米以下墙面上,安全标志应设置在与安全有关的明显地方,并保证人们有足够的时间注意其所表示的内容,设立于某一特定位置的安全标志应被牢固地安装,保证其自身不会产生危险,所有的标志均应具有坚实的结构。
消防紧急
疏散指示标志
方向 说明
答:
仔细看了一下,每列的
标志
是一样的,只是
指示
的方向不同。这样,就讲第一行吧,其他行都差不多了。1、第一行第一个,安全出口,方向:左。即向左可进入安全出口,所谓安全出口,一般是指直通室外或能往室内、外安全楼梯、
疏散
通道、避难层等的门(出口)。2、第一行第二个,安全通道,方向:左...
疏散走道的指示标志
宜设置在
答:
疏散走道应设有灯光
疏散指示标志
。疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口;灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min(设置在高度超过100m的高层民用建筑和地下人防工程内,不应少于30 min)。工作电源断电后,应能自动接合备用电源。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
疏散指示标志
疏散指示标志包含哪些
疏散指示标志说个
疏散指示标志有哪几种
疏散指示标志功能
独立型疏散指示标志有哪些
疏散通道方向标志图片
应急疏散指示标识图例
火灾疏散指示