www问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆深度
直埋
光缆的埋深标准是多少
答:
直埋光缆的埋深标准是多少
1、如果是普通的土或者硬质的土,埋入的深度需要达到1.2米以上
。2、如果是沙砾土或者是风化石,或者表面是通过半石半土堆积而成的,埋入的深度需要达到1米以上。3、如果全部都是石头的或者流沙的,相对来说土质比较松散,埋入的深度就需要达到0.8米以上。4、如果是沟渠或者...
直埋电缆
的敷设
深度
应符合哪些规定?
答:
1、直埋电缆的敷设深度应符合国家标准GB50217-2007的要求,
确保电缆外表面距离地面不小于70厘米
。2、在电缆上下应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,以保证电缆两侧各超出50毫米的覆盖宽度。3、在直埋电缆的路径选择上,应考虑电缆数量和地下通道的条件。当路径中电缆数量不超过6根,且...
直埋电缆
的标准是如何要求的?
答:
1. 根据国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》,
直埋电缆的深度应确保电缆外表面距离地面不小于70厘米
,若位于行车道或耕地下,应适当加深,且不宜小于100厘米。2. 直埋电缆的周围应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,覆盖宽度需超出电缆两侧各50毫米。软土或沙土中不应含有石...
直埋电缆
线路在埋设时有哪些要求?
答:
1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m
;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆之间间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净...
直埋电缆
线路在埋设时有哪些要求与规定
答:
直埋电缆线路在埋设时的要求与规定包括以下几个方面:1. 电缆选择:应使用铠装电缆。
埋设深度要求从地面至电缆外皮不小于0.7米
,电缆外皮至地下建筑物基础不小于0.6米,且不得小于0.3米。电缆之间的相互间距需满足特定要求,例如水平接近时最小为0.1米,不同部门电缆之间间距不小于0.5米。2. 电缆...
直埋电缆
的要求
答:
直埋电缆
的标准如下:(1)直埋电缆的电压等级、型号规格及路径符合设计要求,电缆本体质量是合格的。(2)电缆的埋置
深度
应符合下列要求:①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉。(3)在电缆线路路径上有可能使...
电缆
埋设时的
深度
应为多少?
答:
一般对于10千伏的
电缆
我们施工
深度
按0.8米。
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
电缆直埋
敷设的最小
深度
是多少?
答:
1.
电缆
外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2. 电缆外皮至地面
深度
,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。5.3.4
直埋
敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下。当无法深埋时,可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
10KV
直埋电缆
的最小埋深是多少?最好有规范说明!
答:
直埋电缆的最小埋深应符合国家标准GB50217-94的规定。在非冻土地区,电缆埋置深度不应小于0.3米,从电缆外皮到地面或构筑物基础的距离应
不小于0.7米
。若电缆位于车行道或耕地下,应适当加深,且不应小于1米。这些规定旨在确保电缆的安全和可靠运行,防止机械损伤和环境因素对电缆造成影响。
市政道路内
电缆
埋深应该是多少
答:
市政道路内电缆人行道埋深
0.8米以上
,车行道1米以上。1、电缆在土壤中直埋敷设时要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆。中原地区冻土层一般不超过0.7米,直埋电缆埋设深度大于0.7米即可;2、直埋敷设电缆的路径选择,应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段, 无防护措施时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆敷设规范标准GB50217
电缆地埋深度
电缆直埋深度不小于多少
电缆埋地敷设深度
电缆埋设深度和方法要求
直接埋地电缆深度要求
电缆直接埋地敷设深度
电缆埋地深度应不小于多少米
直埋电缆沟槽深度