直流电网电压变化范围
通信设备
直流
电源端子输入
电压
允许
变动范围
为()V。
答:
通信设备
直流
电源端子输入
电压
允许
变动范围
为-57---40V;直流电源杂音应小于 2mv,高频开 关整流器的输出电压应自动稳定,其稳定精度应在≤0.6% 交流电源由 380/220V.50HZ 的交流电源供电时,通信设备电源端子输入电压允许变动范围为额定值的 -10%-5%,频率允许变动范围为额定值的-4%-4%,电压波型...
直流
供电系统的直流供电系统的主要技术指标2
答:
表1
直流
供电系统的主要技术指标 基础
电压
(V) −48 −24 电压允许
变动范围
(V) −40~−57 −21.6~−26.4 杂音电压(mV) 电话衡重 ≤2 ≤2 峰—峰值 ≤400(0~300Hz) ≤400(0~300Hz) 宽频(有效值) ≤100(3.4...
直流
母线
电压
可以过高或过低不?会有什么危害?允许
范围
是多少?_百度...
答:
直流母线电压的允许范围为+10%— -10%。220V直流系统正常运行电压为230V,变化范围为225~235V
;110V直流系统正常运行电压为116V,变化范围为113~118V,异常情况下不许低于额定值的80%。
国标对于
电压
波动
范围
,规定是多少
答:
我国民用标准电压为220V,220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%
。电压波动:电网电压的波动常常是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低,有设备停机时电压往往偏高,电网电压波动的影响是较大的。国家标准对电压波动等级有如下规定:电压等级 A级 B级 C级。
直流
稳压电源:输入电压波动范围9~15V,输出
电压范围
3~6V(可调),负载电流...
答:
用LM317可调三端稳压集成电路,Ui输入9~15v。调节R2可使
电压
在3~6V调节。
程控交换设备的标称直流工作电压应为-48V,
直流电压
允许
变化范围
为...
答:
【答案】:A 本题考核的是交换机加电测试前的检查内容。程控交换设备的标称直流工作电压应为-48V,
直流电压
允许
变化范围
为(-57~-40)V。
电力
系统
电压
波动
范围
是多少?
答:
正常运行的
电网
频率,规定上下波动不得超过±0.2Hz。中国
电力
工业部颁规程规定:频率低于49.5Hz运行的时间不能超过60min,频率低于49.0Hz运行的时间不能超过30min。当频率下降到48Hz时,电动机转速就下降约4%,这样许多工业产品的产量会下降,质量也无法保证。因此,保证电力系统稳定地运行在额定频率是...
请问
直流
断路器和交流断路器工作
电压范围
是多少呢。然后直流断路器无欠...
答:
直流断路器和交流断路器的工作电压波动范围为其铭牌额定电压的±10%,电压波动如果超出±10%的范围,断路器也可能会动作,但其动作时间及闭锁可能会不准确,引起误动作。直流断路器没有欠压保护,其工作
电压范围
与上述一样。有些直流断路器直接有直流电源保持断路器合闸状态的,一旦
直流电压
降低到允许值...
我国
电网电压
的波动
范围
是多少(上限和下限)?
答:
电网电压
产生波动时,允许的波动
范围
是±10%. 由于我国电源储备容量小,电网结构薄弱,电压波动范围受负荷影响较大。
ups
直流
电源供电
电压
允许浮动多少?
答:
扩展资料: 注意事项: 当UPS供电系统无故障时,维护开关处于on状态,输入开关和输出开关处于闭合状态。当UPS电源系统故障时,维修开关关闭,输入开关和输出开关打开。这样既保证了
电力
负荷的正常运行,又不影响UPS电力系统故障的在线维护。UPS说明书里都有标定所接一组电池数量及
直流
输入
电压
,常见的就是你...