www问答网
所有问题
当前搜索:
直螺纹套筒送检要求
直螺纹套筒需要单独送检
吗
答:
钢筋直螺纹套筒必须采用低合金钢或者优质碳素钢进行制作,其抗拉强度不低于钢筋抗拉强度的1.2倍
。套筒进场前,必须提供合格证及相应性能等级的接头型式检验报告,套筒机械性能检验报告,
要单独送检
。加工前操作工人必须经过培训取得上岗资格,并对该工人制作的丝头进行工艺检验,检验合格后方可大批量加工。
直螺纹
连接
套筒
长度验收
规范
答:
a、连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损
。b、采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢,连接套筒的外露端应有保护盖。c、滚压直螺纹接头应使用管钳和力矩扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧...
钢筋
直螺纹
连接,
套筒
规格
要求
是什么,套筒长度、厚度等等,根据什么
规范
...
答:
《带肋钢筋
套筒
挤压连接技术规格》(JGJ108-96)套筒的尺寸偏差宜符合
规范
的
要求
。套筒尺寸的允许偏差(mm)套筒外径D 外径允许偏差 壁厚(t)允许偏差 长度允许偏差≤50 ±0.5 +0.12t-0.10t ±2>5 ±0.01D +0.12t-0.10t ±2。套筒应有出厂合格证。钢筋
直螺纹
用以连接钢筋并有以丝头相...
钢筋
直螺纹
连接,
套筒
规格
要求
是什么,套筒长度、厚度等等,根据什么
规范
...
答:
《带肋钢筋
套筒
挤压连接技术规格》(JGJ108-96)套筒的尺寸偏差宜符合表5-4的
要求
。套筒尺寸的允许偏差(mm) 表5-4 套筒外径D 外径允许偏差 壁厚(t)允许偏差 长度允许偏差 ≤50 ±0.5 +0.12t -0.10t ±2 >5 ±0.01D +0.12t -0.10t ±2 套筒应有出厂合格证。
钢筋
直螺纹套筒
连接
规范
答:
7、滚轧直螺纹丝头的强度达到 JGJ107-2003中1级接头的强度要求。8、钢筋直螺纹丝头应有保护帽或连接套保护丝头。二、直螺纹连接套筒的验收
1、直螺纹连接套筒应由质检员随机抽样进行检验
。每批随机抽检5%,抽检合格率应大于95%,当抽检合格品率小于95时,应另抽取同样数量重新检验。当两次抽检的平均...
变径
套筒
需要
送检
吗?检验的依据是什么,有几级接头的性能
要求
吗
答:
每一施工段机械连接接头不足500的情况下,不同型号钢筋
直螺纹套筒
均送一组,同一检验批连接接头超过500个的情况下,每500个接头为一检验批。直螺纹套筒的连接方法就是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用滚丝机采用切削的方法剥掉一部分,然后直接滚轧成普通直螺纹,用特制的直螺纹套筒连接起来,形成钢筋的...
建筑施工,
直螺纹套筒
机械连接去质检站
送检
需要送几组几根?
答:
机械连接接头每种规格钢筋接头的试件不少于3根,每500根为一批。
钢筋
套筒送检
取样
要求
答:
取样
规范
500接头,数量不大于2000。1、钢筋
套筒
联接取样一组代表500个接头,每种规范的钢筋联接接头试件不应少于一组三根。2、钢筋套筒联接抽检数量以不大于2000个套筒为一个检验批次,每一批抽检总数的百分之二,且不少于20个,主要对内
螺纹
和丝头进行检测。
建筑工程钢筋
直螺纹套筒
连接
送检
问题
答:
每一施工段机械连接接头不足500的情况下,不同型号钢筋
直螺纹套筒
均送一组,同一检验批连接接头超过500个的情况下,每500个接头为一检验批。
钢筋
套筒
如何
送检
。?
答:
您好,怎样做
螺纹
钢筋
套筒送检
方法?1、接头的现场检验,按批进行接头抗拉强度试验、安装质量检验,同一施工条件、同一批材料、同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批;2、每批抽10%的接头进行拧紧扭矩校核‘3、每批随机截取3个接头作抗拉强度试验,强度试验如有1个试件不合格,应再取6个试...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋直螺纹套筒要送检吗
直螺纹套筒送检
直螺纹套筒送检数量
直螺纹套筒送检规范
直螺纹套筒送检批量
直螺纹套筒连接送检规范
钢筋连接直螺纹套筒送检
直螺纹钢筋送检要求
直螺纹套筒检查数量