相间短路零序电压
小电流接地系统两相
短路
有
零序电压
吗
答:
该情况是有的。如果小电流接地系统两相
短路
,也是会有产生
零序电压
的。根据接地时产生零序电流,能判断出接地的线路。若变电所内无此装置,则通过运行人员的操作选出接地线路之后,通过及时调度通知线路维护人员去处理。小电流接地系统是指中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接...
...两相接地有
零序电压
,无零序电流,那为什么两相
短路
没有零序电压呢...
答:
那是因为
零序电压
只能存在于相电压中(相对地的电压)中性点不接地系统两相
短路
不存在相对地的电压所以没有零序电压,而零序电流只有在中性点接地系统中才有可能出现(三相短路不会有零序电流)
什么是
零序电压
答:
零序电压
是当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地
短路
时出现的电流。有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序电压。零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。
什么时候会产生
零序电压
、零序电流,什么时候产生负序电流,如何产生的...
答:
负序电流在负载不平衡和
相间短路
时产生,相间短路其实也可以看成是一种严重的负载不平衡。
零序电压
在单相接地和两相接地时产生,在一相断线和两相断线时也会产生。零序电流同上,在不对称接地故障和非全相运行时产生。但是在非全相运行时,零序阻抗比较大一些,此时有零序电压,但是零序电流较小。所以在保...
发电机发生
相间短路
,单相接地短路和匝间短路时,有
零序
...
答:
相间短路
没有零序电流,单相接地短路和匝间短路时有.
零序电压
没听过.
什么是
零序电压
?
答:
当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无
零序电压
。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地
短路
时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。零序电源在故障点,故障点的...
电力系统发生
短路
故障时,通常伴有
电压
答:
电力系统发生
短路
故障时,通常伴有电压急剧下降。系统如果发生短路故障时,基本特点可以分为:单相接地短路故障:一相电流增大一相电压降低出现零序电流、
零序电压
。电流增大、电压降低为同一相别。零序电流相位与故障相电流同相零序电压与故障相电压反相。两相短路故障:两相电流...
中性点直接接地电网发生接地
短路
时,
零序电压
如何分布
答:
这个需要知道是发生的单相对地
短路
还是两相
相间
对地短路或者三相对地短路,理论上通常单相对地短路比较多。在中心点直接接地系统中,发生单相接地故障时,其中心点
电压
认为零,这是因为其中心点被固定在大地的电位上,大地的容量无穷大,所以中心点电压不受影响,故障相在故障点因为接地,所以在故障点附近的...
零序电压
如何产生的?
答:
1、当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地
短路
时,将出现很大的零序电流。2、在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生
零序电压
。零序电压的大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。零序电流和零序电压配电所或...
不对称
短路
时正序电压负序电压
零序电压
分布规律
答:
在不对称
短路
时,正序电压、负序电压和
零序电压
的分布规律如下:1、正序电压:在短路点的正方向上,正序电压降低;在短路点的负方向上,正序电压增加。而在远离短路点的位置,正序电压基本不受影响。2、负序电压:在短路点的正方向上,负序电压增加;在短路点的负方向上,负序电压降低。而在远离短路点的...