www问答网
所有问题
当前搜索:
短路损耗和负载损耗相等吗
什么是
短路损耗
?
答:
负载损耗=负载率的平方乘以短路损耗
,负载率=实际电流/额定电流,因损耗与电流的平方成正比,所以乘以负载率的平方。变压满载时,即负载率等于1时,负载损耗=短路损耗。就您补充的问题,我查了一下资料,负载损耗就是对应实际负荷时的损耗,因此负载损耗是个变化值。短路损耗=变压器满载时的损耗。您能否把...
变压器
负载损耗与短路损耗
的区别
答:
短路损耗
:变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸收的功率称为短路损耗,短路损耗即额定电流时的铜损。
负载损耗和
空载损耗哪个大 还有
短路损耗
呢
答:
一般情况下,额定负载损耗大于空载损耗
。短路损耗通常就是指的负载损耗,有时也会用负载损耗加空载损耗来标注短路损耗。
变压器的
短路损耗
、空载损耗,在分析变压器的效率是如何对待的?_百度...
答:
变压器的空载损耗是不变的,短路损耗随负载的变化而变化,跟负载电流的平方成正比
。变压器效率 = (输出功率 / 输入功率)* 100 = [输出功率 / (输出功率 + 空载损耗 + 负载损耗)] * 100 具体计算公式:η = [ β * S2n * cosφ2 / ( β * S2n * cosφ2 + P0 + β * β ...
...实际
负荷
时实际的铁损和铜损
与
空载
损耗和短路损耗
有无区别?为什么...
答:
变压器实际
负荷
时实际的铁损与空载时变压器的铁损相同(电压均为额定时)。这是由于铁芯的磁通没有改变。实际负荷时实际铜损与短路损耗比较,应该稍小一些。这是由于实际负荷时一般没有用到满负荷(电流小于额定电流)。,如果是满负荷,则与
短路损耗相同
(电流等于额定电流)。若过载使用,则铜损将大于...
变压器
负载
时真正的铁耗和铜耗与空载
损耗和短路损耗
有无差别。为什么...
答:
实际运行中的铜
耗和短路损耗
也是有差别的,短路损耗是折算到75℃时的损耗值,但是在实际运中,变压器满
负荷
运行时的温升很高,按国标要求,线圈温升65K,相对于环境温度40℃讲,就是105℃,这时候铜线的电阻率要高于75℃时的值,所以得到的损耗值也高。但是折算到75℃时是一样的。最后,提醒你一句,...
变压器的
短路损耗
(Pd)指什么?
答:
短路损耗
的正式名称叫
负载损耗
(因为作该试验的时候变压器的低压侧是短接的,所以有心人把负载损耗叫做短路损耗)
s11-100/35kv变压器
短路损耗
答:
短路损耗
是
负载损耗
的不规范的提法。根据JB/T3837-2010 表B1的规定 35kV 11型的负载损耗比GB/T6451-2008下降5 GB/T6451-2008表4的规定100kVA 35kV Dyn11 配电变压器的负载损耗(75摄氏度)为2.12kW 按此推算s11-100/35kv变压器的负载损耗=2.12*0.95=2.014kW ...
800KVA的变压器每月
损耗
电量如何计算
答:
铁损是磁滞
损耗和
涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。
负载损耗
是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(
短路损耗
),用这个额定铜损可以算出铜损。铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*...
有关变压器
负载损耗
,空载
损耗与
变压器容量之间的关系,最好有公式说明...
答:
空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量
负载损耗
:当变压器二次绕组
短路
(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:负载损耗=最大的一对绕组的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器负载损耗和短路损耗
主变的短路损耗和负载损耗相等吗
什么是变压器短路损耗
短路损耗和空载损耗
铜损和短路损耗
短路损耗是铁损吗
短路阻抗和负载损耗的关系
短路损耗是什么意思
变压器检验报告上负载损耗