www问答网
所有问题
当前搜索:
砌筑砂浆送检要求
砌筑砂浆
试块
送检规范
砌体配合比怎么送检还有砂浆试块怎么取样_百度...
答:
2、施工中取样,应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位采取
。3、
所取试样的数量应多于试验用量的1~2倍
。4、砂浆拌合物取样后,应尽快进行试验。5、现场取来的试样,在试验前应经人工再翻拌,以保证其质量均匀。6、2、砂浆立方体抗压试件每组六块。7、其尺寸为70.7...
砌筑砂浆
原材料
送检规范
答:
2.砂浆用砂不得含有有害杂物
。砂浆用砂的含量应符合有关规范要求,并有复检报告。配制水泥石灰砂浆时,
不得采用脱水硬化的石灰膏
。消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。拌制砂浆用水为自来水。3.砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。法律依据:《中华人民...
砌筑砂浆
取样
规范
有哪些?
答:
2、不超过250M3砌体的同一类型、同一强度等级的砌体砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次
。二、建筑地面工程水泥沙浆 根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002),建筑地面工程水泥沙浆试块取样按下列规定:1、
检验水泥沙浆强度试块的组数
,每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(...
砌筑砂浆
试块
送检
时间规定是怎样的?
答:
在施工过程中,
砂浆
的
规范送检
至关重要。理想的状况是砂浆在
砌筑
当天同步进行标准养护,但在实际操作中,为确保质量,你可以在砌墙前规划好时间,但必须确保在砌筑后的28天内完成送检,特殊情况不超过30天也符合标准。每组砂浆试块的规格为3块,边长70.7mm的立方体,其中每250立方米的砌筑工程需送一组。...
二次结构
砂浆
怎么
送检
答:
每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及其强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次
。砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组,当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。砂浆强度应以标准养护,龄期28天的试块...
砌筑砂浆
原材料
送检
多少吨送一组?
答:
砌筑砂浆
原材料
送检
多少吨送一组?答:3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;2 不超过250m³砌体;3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度...
二次结构
砂浆
怎么
送检
?
答:
每一楼层或每250m3
砌体
中各种强度等级的
砂浆
,每台搅拌机至少制作抗压试件一组,当强度等级或配合比变更时,另做试件,基础砌体可按一个楼层计。在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),采用70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件,每组3个,试件制作后应在温度为20±5...
砂浆
试块
送检规范
答:
1 对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;2 对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;3 人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。4.0.3 配制水泥石灰砂浆时,
不得采用脱水硬化的石灰膏
。4.0.4 消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。4.0.5 拌制砂浆...
砌筑砂浆
允许偏差
答:
全高≤10m,垂直度允许偏差为10mm;全高>10m,垂直度允许偏差为20mm。检测方法:用垂直检测尺对墙面的垂直度与水平度进行检测。检测时将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值,如误差在规定范围内,视为合格,如不符合规定,要及时进行处理。注意在测水平度前,须校正水平管。
砌筑砂浆
试块
送检
:我可以三层楼层送一组试块吗?,我三层楼层同一配合比...
答:
砌筑砂浆
试块
送检
不可以三层楼层送一组试块。建筑砂浆试验用料应从同一盘砂浆或同一车砂浆中取样。取样量应不少于试验所需量的4倍。施工中取样进行砂浆试验时,其取样方法和原则应按相应的施工验收
规范
执行。一般在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位取样。现场取来的试样,...