www问答网
所有问题
当前搜索:
空压机主变频器通讯故障
阿特拉斯
空压机
GA75显示“主电机
变频器故障
”是什么原因?
答:
E.3 Fault 3
选件异常 通讯选件设定错误或接触不良
。 检查选件设定,操作是否有误。选件接头插座确实连接好。E.6 Fault 6 CPU错误 内置CPU发生通讯异常时,变频器停止输出。 CPU通讯异常错误发生,变频器停止输出。停电复位重新启动。E.7 Fault 7 CPU错误 E.LF E.LF 输出缺相保护 当变频器输出三相...
变频器通讯故障
怎么处理?
答:
通常变频器通讯故障主要集中硬件接线错误、通讯卡失常、EMC干扰、通讯协议出错、总线软件配置出错等
。变频器维修专家通意达提醒,通讯故障主要检查以下三方面的内容:(1)通讯接口的硬件接线和配置 硬件是通讯建立的基本条件,但是在实际运行中,发现变频器通讯故障
很大一部分是来自硬件问题,尤其是EMC问题
。因此...
空压机变频器
报警err72
答:
主从线通讯出现问题
。变频器出现ERR故障报警主要原因是主从线通讯出现问题,要检查主从总线的连接以及主机到从机的光纤连接是否松动。空压机变频器是为各类空压机量身定制的一种专用型变频器。
空压机
面板连接
变频器
出现信号中断是什么问题?
答:
空压机面板连接变频器出现信号中断问题: 面板连接变频器出现通讯线断开、或是松动接触不良导致
。或是把相关的数据返回厂家设置,再重新设置
变频器通讯故障
怎么处理?
答:
变频器
欠压
故障
是指主回路的电压过低,如220V系列低于180V,380V系列低于300V等,一般是由于电源缺相、同时工作或同时起动的变频器过多、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏、外界或变频器之间的干扰所造成的。处理措施是对变频器输入部分进行检查,检查变频器电源的空开或接触器触点...
空压机变频器故障
,是什么原因?
答:
空压机变频器
是为各类空压机量身定制的一种专用型变频器,空压机变频器具体
故障
及原因如下:1、电压不稳定 变频空压机在使用过程中经常会出现电压不稳定的现象,电压一旦不稳定就会出现负载现象,甚至不能正常的启动变频空压机会引起气缸压力的变化。可通过及时的调整稳压器来进行解决。2、主板损坏
变频空
...
空压机
MAM6070显示主机
变频器故障
是什么原因
答:
空压机MAM6070显示
变频器故障
处理方法:1:先不用急着关电复位,因为是显示变频器故障,所以先找到
空压机变频器
2:变频器一般会有一个显示器的,会显示故障代码,根据变频器说明书找到故障说明 3:根据故障说明依次排除引起故障的可能,在百度视频搜索:空压机变频器课程,有更多指导 ...
空压机
显示主机
变频器故障
11
答:
兼容性。因兼容性原因,所以导致
空压机
显示主机
变频器故障
11,空压机全称为
空气压缩机
,是气源装置的主体。
变频器
模块
通讯故障
一般如何解决?
答:
1、
变频器
运行过程重故障跳闸停机,触摸屏报模块
通讯故障
。故障原因:1) 模块的输入保险、整流桥、充电电阻烧断导致模块控制失电通讯无法进行 2) 主板上的光通子板本身故障或者通讯电路供电电源的保护二极管保护。3) 连接光纤插错位置或者光纤折断或破损 4) 模块里的电源板输出电压不正常或无...
变频空压机
显示屏显示末于
变频器
通迅是什么原因
答:
变频
空压机
显示屏显示末于
变频器
通迅的原因:1:未设置变频器的
通讯
设置;2:控制器未选择相应的变频器;3:485通讯线接反或是断路;4:设置好后未断开电源(设置完成后必须断开电源保存设置)