答:
风管安装前应清除内、外杂物,并做好清洁和成品,施工后及时封堵管口
,如不清除杂物,将会造成系统阻力增大,严重时堵塞过滤网和管道。漏光、漏风检查和试验漏光或漏风量测定是对通风空调施工质量的一项检验措施,必须严格按要求规范进行检验,若风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验,可能会造成系统大量漏风,使...
空调通风管道安装
答:
(1)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm
。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。(2)风管安装必须符合下列规定:1)
风管内严禁其他管线穿越
;2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好...
通风空调
末端风管固定支架
规范
无具体要求,如何规范施工。
答:
通风空调
末端风管固定支架
规范
:1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称
安装
。2、吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为基...
空调
风道的布置与敷设要遵循的那些原则
答:
② 若排气管中的有害物需经大气扩散稀释时,
排风口应位于建筑物空气动力阴影和正压区以上,且排风口上不应安装风帽
,并应有防止雨水进入风机的措施。2.风管敷设 风管有圆形和矩形两种。圆形风管适用于工业通风和防排烟系统中,宜明装;矩形风管利于与建筑协调,可明装或暗装于吊顶内,空调系统中多采用...
镀锌板风
管
的
安装
规定
答:
安装
规定:德州丰硕
空调
设备有限公司生产的镀锌板风管 1、镀锌板风管水平安装[2] ,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于 400mm,不应大于3m。镀锌板风
管
的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m;对于薄钢板法兰的镀锌板风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、镀锌板风管垂直安装,间距...
酚醛复合风
管安装规范
有哪些?
答:
风
管
制作、
安装规范
1、制作酚醛铝箔复合风管矩形风管边长宜为120≦L≦3000,且其长边与短边之比不大于4:1。制作风管时为保证风管制作后的强度,在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边。风管表面应平整、两端面平行,无明显凹穴、变形、起泡,铝箔无破损等。2、风管的连接应采用F型法兰,...
空调
水管穿墙套管
规范
答:
2、
安装
吊架横旦的规格风
管
边长≤630mm时,应采用L25×3的角钢风管长边>630mm时,应采用L30×4角钢。3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用46圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或410圆钢。4、风管长度>10m时应设置防止风管摆动的加固防晃支撑单根直管至少应有2个加固点每个系统不应小于1 ...
空调
系统施工要求
规范
是什么?
答:
空调
系统施工要求
规范
如下:1.空调系统风管、附件的制作与
安装
,应符合高压风
管
系统(空气洁净度N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;...
通风空调规范
中对
管道
大小的支吊架距离是怎么规定的?
答:
7、风
管
穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。8、风管不宜
安装
到与天花板接触。9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。13、压力较大的出...
通风空调
末端风管固定支架如何
规范
?
答:
金属管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高都应符合设计或有关技术
标准
的要求。支、吊架的
安装
都应平整牢固,与管道的接触紧密。管道与设备连接处,应设独立支、吊架;冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的