www问答网
所有问题
当前搜索:
空调风管630宽用多大横担
风管横担
大小的选用
答:
直径或长边尺寸小于等于40mm,间距不应大于4m
。在风管横担的规范标准中可知,风管横担支,吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格,直径或长边尺寸小于等于40mm,间距不应大于4m。横担是杆塔中重要的组成部分,它的作用是用来安装绝缘子及金具,以支承导线、避雷线,并使之按规定保持一定...
防晃支架和固定支架的区别(防晃支架)
答:
2. 安装吊架横担的规格为:风管边长≤630mm时,应使用L25x3的角钢;
风管长边>630mm时,应使用L30X4角钢
。3. 安装吊杆的规格为:风管边长≤630mm时,应使用¢6圆钢;风管长边>630mm时,应使用¢8或¢10圆钢。4. 吊杆安装间距如下:- 风管水平安装时,风管长边≤630mm时,支架间距应≤3.5m...
...
风管
边长是320 400
630
800 900 对
横担使用
什么规格型号的角钢?对...
答:
使用3#等边角钢足够了,Q235材质。
横担
角钢需要除油、除锈,然后表面喷防锈漆。
...管的吊架中的吊杆如何选取?边长1500MM的应该用多粗的吊杆、
630
...
答:
用内膨胀进棚7mm、吊架下面留4mm、1mm的幅度)五、
横担
的长度为
风管
的
宽度
加100mm。六、横担的型号一般为角40mm、角50mm、角60mm(很少用、除非管道特别大)槽80mm(一般用在特别大管道或小号风机上)槽100mm(风机上常用)槽120mm(中型风机上)再大型风机或机组都是落地式的。
镀锌铁皮
通风管
、
空调管
有不同的规格,该怎样配
横担
角铁规格?敬请告知...
答:
50*50,角铁或40*40的,最少是,40*40角铁
镀锌板
风管横担
标准尺寸
答:
对于直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊镀锌板
风管
的支、吊架应按设计规定。4、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。5、当水平悬吊的主、干镀锌板风管长度超过20m 时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1 个。6、吊架的螺孔应采用...
风管横担
规范标准?
答:
标准一:
风管横担
直径或长边尺寸小于等于40mm,间距不应大于4m 标准二:风管横担支,吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格 标准三:风管横担在风管壁与支吊架的横担之间必须衬垫保温防火托马。标准四:风管横担由非镀锌钢板制作的支吊架,除清除表面灰尘 ...
规格1600×400矩形白铁
风管
,需用什么规格的吊杆,什么规格的角铁...
答:
2012年12月16日4、
风管
安装法兰、
横担
、吊杆尺寸要求: 风管尺寸 槽钢吊杆 横担水平间距(m) b630 30*3 圆钢外胀M8
630
<b<100040*4 圆钢外胀M8 2.5 ...【摘要】规格1600×400矩形白铁风管,需用什么规格的吊杆,什么规格的角铁横担,横担【提问】2012年12月16日4、风管安装法兰、横担、吊杆尺寸...
空调
冷冻水管管道支吊架安装应该参考哪本图集?
答:
间距不大于4m,400mm或3m,螺旋风道的支管与吊架的距离可分别延长至5m和3.75m,风道垂直安装。间距不大于4m单直管至少有2个定点,超宽,超重等直径或边长大于2500毫米的特殊
风管
支架,吊架应按设计规范进行设计,当水平悬架的主干管长度超过20m时,应设置固定点防止摆动,各系统不应小于1。
风管
吊装时选用吊架的依据是什么
答:
吊架下面留4mm、1mm的幅度)五、
横担
的长度为
风管
的
宽度
加100mm。六、横担的型号一般为角40mm、角50mm、角60mm(很少用、除非管道特别大)槽80mm(一般用在特别大管道或小号风机上)槽100mm(风机上常用)槽120mm(中型风机上)再大型风机或机组都是落地式的。 ——法布瑞克技术 ...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
风管横担大小的选用
空调风管横担规范
风管横担
风管支架横担规格
镀锌板风管横担标准
通风管道横担要求
风管吊装几米放一根横担
空调风管
风管式空调机