www问答网
所有问题
当前搜索:
管道穿墙规范标准GB
穿墙
套管
规范
要求有哪些
答:
一、
穿墙
套管
规范
的要求有哪些 1、根据我国规定,在安装穿墙套管的时候,要预留一个洞口,此洞口不宜小于0.1米,并且规定要在洞口填充不透水的弹性材料;2、
管道
一定要穿过混凝土楼板和普通的墙砖,并且在穿过这些楼板和墙装的时候要有预留一个孔。如果是普通砖,可以找一个地方打个洞眼;3、楼板处在...
通风
管道穿墙
,需要设套管吗?
答:
一般的风
管
穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:1.《通风与空调工程施工质量验收
规范
》(
GB
50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
消防
管道穿墙
穿楼板需要防火泥封堵吗
答:
根据 消防给水及消火栓系统技术
规范
GB
50974-2014 12.3.19规定,消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与
管道
的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。 12.3.23规定, 管道周围的间隙,DN25~DN80管径的管道,不应小于25mm,DN100及以上管径的管道,...
风
管穿
人防墙怎么处理
答:
《人民防空工程施工及验收
规范
》(
GB
50134-2004)第10.1.3条强制性条文规定:通风管的密闭
穿墙
短管,应采用2~3mm的钢板焊接制作。制作短管所用钢板表面应平整、光滑,厚度应均匀,允许有紧密的氧化铁薄膜,不得有裂纹结疤等缺陷,其材质应符合现行国家
标准
《优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》(GB13237)、...
风管穿过墙壁为什么要加套管?
答:
《通风与空调工程施工质量验收
规范
》(
GB
50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。《通风
管道
技术规程》JGJ141-2004 4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或...
穿墙
套管安装
规范
答:
穿墙
套管垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外。母线穿墙套管600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身应予固定。️充油套管充油套管水平安装时,其储油柜及取油样
管路
应无...
穿墙管道
防水哪些规定
答:
穿墙管
必须使用同材质的大一个规格套管,套管两端与装饰墙面平齐,用防水膏封堵 根据《建筑给排水及采暖工程以上
规范
》
GB
50242-2002规定穿墙套管与
管道
之间缝隙宜用阻燃密封材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
消防
管道穿墙
套管
规范
要求
答:
这个就是
规范
50974-2014和50242-2002的要求的。只有穿越承重墙体的或者楼板要求设置钢套管的。其他没有限制,只有套管厚度不小于1毫米。
gb
2002暖通
水管
金属软管安装
规范
答:
8、所有阀门的位置应设在便于操作及维修的部位。9、
管道穿墙
及楼板时应加套管,其管径比管道外径大两号,用钢管制作;穿墙是与墙平,穿楼板时,套管上端应高出地面20mm;管道与套管之间的余隙用柔性不燃材料严密封堵。10、采暖干管、共用立管均作保温,采用40mm厚铝箔玻璃棉管壳。11、管道上必须配备...
消火栓穿楼板的套管需高出成活地面多高?有没有
规范
要求?
答:
穿过楼板的套管与
管道
之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
穿墙
套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。具体
规范
文件 建筑工程施工质量验收统一
标准
(
GB
50300-2001);建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002);砌体工程施工质量验收规范(...