www问答网
所有问题
当前搜索:
红外光束感烟探测器安装要求
线型
光束感烟探测器
的
安装
应符合什么规定
答:
3. 相邻两组探测器的水平距离不应大于14米,探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米
。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100米。4.
探测器应设置在固定结构上
。5. 探测器的设置应
保证其接收端避开日光和人工光源直接照射
。6. 选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器之间...
消防监控 烟杆报警
安装
对安装公司有哪些
要求
答:
相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14米
。探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100米。三、手动火灾报警按钮 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于...
线型
红外光束感烟探测器
在大空间场所
安装
时,光束轴线距地高度不宜超过...
答:
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)中有规定:线型
光束感烟
火灾
探测器
的设置应符合下列规定:1.探测器的光束轴线距至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0m,距地高度不宜超过20m。
关于消防施工红外烟感的。请问在什么条件下要
安装红外烟感
。规范。
答:
红外光束对射 大空间、大举架场合适用
。
安装规范:光束轴至顶棚距离宜为0.3m-1m,距地面高度不宜超过20m. 两组相邻探测器距离不宜大于20m
,至侧墙距离不应大于7m,不宜小于0.5m,发射器、接收器之间距离不宜超过100m.
线型
红外光束感烟
火灾
探测器
的
安装
,发射器和接收器之间的探测区域长度...
答:
【答案】:B 线型
红外光束感烟
火灾
探测器
的
安装
,发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m。
烟感
报警器怎么
安装
答:
2米左右,当屋顶坡度高于30度时,其间距应在0.3至0.5米之间;3、在
安装
时,要正确接线,不可把它的电线接反了,以免影响到它的正常使用。在安装好之后,别忘了试用,以便及时发现问题。
烟感
报警器接线步骤如下:1、烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,...
消防弱电中线型
光束感烟探测器
的发送器和接收器怎么布线和
安装
?急急急...
答:
发送器与接收器都需要布线的,发射器:DC24V电源线二根 接收器:信号总线二根,DC24V电源线二根。
安装
注意固定,
红外光束
是一种比较容易出故障的设备。安装不到位会导致后期经常故障。1、安装实体部位,工作时不能有抖动;2、不受天气冷暖影响而形成光线偏移;3、光路线路绝对不能有遮挡物;4、其他说明...
下列关于线型
光束感烟
火灾
探测器安装
,不符合规范
要求
是( )。
答:
【答案】:C A正确,
探测器光束
轴线至顶棚垂直距离宜为0.3~1.0m;B正确,探测器距地高度不宜超过20m;C错,相邻两组探测器水平距离不应大于14m:D正确,探测器至侧墙水平距离不应大于7m。
烟感器
的工作原理和
安装
方法
答:
联网型,无线型。
烟感器安装
方法:1、打开外包装,取出烟感器;2、长按启动按键,待提示灯亮起后松开手指,听到提示音后完成启动;3、将包装内附带的任一背胶磁铁粘贴在烟感器的背部;4、将另一磁铁粘贴在天花板上;5、随后 将烟感器固定即可完成安装;6、最后可以测试确认机器是否感应正常。
火灾报警控制器在墙上
安装
时,高度如何规定
答:
点型感温火灾
探测器
的
安装
间距,不应超过l0m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 3.4.2 线型
红外光束感烟
火灾探测器的安装,应符合下列
要求
: 1 当探测区域的高度不大于...