1.
线型光束感烟探测器
的设置应符合《
火灾
自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的相关规定。2. 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3米至1.0米,距地高度不宜超过20米。3. 相邻两组探测器的水平距离不应大于14米,探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米。探测器的发射器和...
线型光束感烟火灾探测器
是指应用___探测火灾线型感烟探测器。
答:
线型光束感烟火灾探测器
是指应用光束被烟雾粒子吸收而减弱原理探测火灾线型感烟探测器
激光
光束线型感烟探测器
分为几种
答:
为直接式和间接式两种类型。1、直接式激光
光束线型感烟探测器
是将激光光束直接照射到被检测物表面实现烟雾检测的探测器。其工作原理是通过检测激光光束和被检测物表面反射的光束之间的差别,来判断是否有烟雾存在。直接式激光光束线型感烟探测器适用于高层建筑和大型公共场所。2、间接式激光光束线型感烟探测...
线型光束感烟火灾探测器
分为
答:
激光光束、红外光束。根据查询刷刷题官网显示,
线型光束感烟火灾探测器
分为激光光束、红外光束。
线型光束感烟探测器
,利用红外线组成探测源,利用烟雾的扩散性可以探测红外线周围固定范围之内的火灾。
线型光束感烟火灾探测器
设置规定
答:
线型光束感烟火灾探测器
的设置应符合下列规定:(1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0:3/1:0m,距地高度不宜超过20m。光束轴线垂直距离探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0m。距地高度距地高度不宜超过20m。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
下列对
线型光束感烟火灾探测器
的设置,说法正确的是( )。
答:
【答案】:C 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 6.2.15
线型光束感烟火灾探测器
的设置应符合下列规定:1 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m。A选项错误 2相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0....
某营业厅中庭部位采用
线型光束感烟火灾探测器
,关于探测器的设置,符合...
答:
【答案】:D 依据《火灾自动报警系统设计规范》6.2.15
线型光束感烟火灾探测器
的设置应符合下列规定:1.探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m。2.相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和...
线型光束感烟火灾探测器
类型中,目前广泛使用的是___。
答:
【答案】:B
线型光束感烟火灾探测器
类型中,目前广泛使用的是红外光束线型感烟火灾探测器
线型光束感烟探测器
特点
答:
线型光束感烟探测器
凭借其内在的优异性能,搭载了一颗高效单机片,其强大的分析和判断功能显著。探测器内部的运算程序被固化,可以自动执行系统调试,同时能够精确补偿环境参数变化,实时做出
火警
和故障的判断。其状态通过指示灯和信号输出端子清晰显示,提供了直观的信息反馈。设计上,探测器采用了创新且实用的...
不符合
线型光束感烟火灾探测器
设置要求是( )。
答:
线型光束感烟火灾探测器
设置 (1)探测器光束轴线至顶棚垂直距离宜为 0.3 - 1m,距地面高度不宜超过 20m。(2) 相邻两组探测器水平距离不应大于14 m, 探测器至侧墙水平距离不应大于 7 m,且不应小于 0.5m,探测器发射器和接收器之间距离不宜超过 100m。(3) 探测器应设置在固定结构上。...