www问答网
所有问题
当前搜索:
线型红外光束感烟探测器
线型光束感烟探测器
的安装应符合什么规定
答:
1.
线型光束感烟探测器
的设置应符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的相关规定。2. 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3米至1.0米,距地高度不宜超过20米。3. 相邻两组探测器的水平距离不应大于14米,探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米。探测器的发射器和...
下列属于
线型红外光束感烟
火灾
探测器
误报原因的是( )。
答:
【答案】:D
线型红外光束感烟火灾探测器
误报原因:光束通道存在部分被遮挡。
线型感烟探测器
和点型感烟探测器有区别么?
答:
一:探测对象的区别:1:点型
感烟探测器
:是以烟雾为主要探测对象,适用于火灾初期有阴燃阶段的场所。 感烟火灾探测器是一种响应燃烧或热介产生的固体微粒的火灾探测器。根据烟雾粒子可以直接或间接改变某些物理量的性质或强弱。2:
线型
火灾探测器:是相对于点型火灾探测器而言的。所谓线型火灾探测器是感...
线型光束感烟探测器
用于设有高天棚和大型空间建筑,最大探测距离为100m...
答:
问题2 最大安装同距是指相邻两个
红外光束
之间的距离最大为14米。两个
探测器
最大间距为14米,那以探测器的探测光源为基准,单只探测器的保护面积就是探测光路左右7米,这也是探测器的保护范围。问题3 上下探测距离不可能超过100米,因为烟雾有分层现象,100米高度设置一套规范也不允许,想想也不可...
红外
火灾感应器安装有什么要求吗?
答:
根据火灾自动报警系统施工及验收规范,在安装
红外光束感烟
火灾
探测器
时,要符合以下要求:1、当探测区域的高度不大于20米时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1米,当大于20米时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20米。2、发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100米。3、相邻两组...
线型红外光束感烟
火灾
探测器
的安装,发射器和接收器之间的探测区域长度...
答:
【答案】:B
线型红外光束感烟
火灾
探测器
的安装,发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m。
线型红外光束感烟探测器
复位不了
答:
如果
线型红外光束感烟探测器
无法复位,解决方案如下。1、检查电源线连接是否良好,确保电源接头没有松动或损坏。2、检查信号线连接是否良好,确保信号线没有松动或损坏。3、检查烟雾探测器是否被烟雾覆盖,如是,请清洁探测器。4、检查烟雾探测器的灵敏度是否正确,如不正确,请调整探测器的灵敏度。5、...
线型光束感烟
火灾
探测器
的介绍
答:
线型光束感烟探测器
,利用红外线组成探测源,利用烟雾的扩散性可以
探测红外
线周围固定范围之内的火灾,线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量米判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法,红外...
线型光束感烟探测器
的简介
答:
与点型感烟探测器的主要区别在于
线型
感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,中间用光束连接起来。
红外光束感烟探测器
又分为对射型和反射型两种。线性光束感烟探测器必须与反射器配套使用,当探测器光路上出现烟雾时,会使到达接收器的信号减弱,当减光率达到预设...
线型
火灾
探测器
的工作原理有哪些?
答:
线型
火灾探测器是一种响应某一连续线路周围的火灾参数的探测器,其连续线路可以是“光路”,也可以是实际的线路或管路。(1)
红外光束感烟探测器
红外光束感烟探测器为线型火灾探测器,其工作原理和遮光型光电感烟探测器相同。它由发射器和接收器两个独立部分组成,作为测量用的光路暴露在被保护的空间,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
线型红外光束感烟探测器说明书
线型红外光束感烟探测器工作原理
线型光束感烟60秒报警
防爆线型光束感烟探测器
光束感烟火灾探测器图片
线性光束感烟探测器图片
红外线对射烟感探测器图示
泰和安红外线光束感烟探测器
线型光束感烟火灾探测器无线