答:
计算方法:线路负荷强度=线路日均客运周转量/线路运营长度
。广州高居第一 中国城市地下空间发展蓝皮书2019(下称:《报告》)由中国岩石力学与工程学会地下空间分会发布。《报告》指出,截止到2018年底,中国城市地铁平均日均客流量已高达181.09万人次,北京、上海突破千万大关。地铁负荷强度排行上,广州高居...
已知10kV线路容量
怎么计算线路负荷
?
答:
线路负荷=线路最大负荷/线路最大载容量 X 100%
。
线路平均负荷=各线路负载率的算术平均值
。根据用电设备功率配合计算系数以及功率因数的余弦值计算出总装机容量,再根据线路总负荷合理的选择线路,如果设备用电量大于5000KVA,就要提高电压等级,即高压采用35KV。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电...
...负荷的
计算
公式;比如10kV
线路
001的最大
负荷怎么算
,请高手指点一下...
答:
计算公式:
10千伏线路最大负荷=10*1.732*线路最大负荷电流*功率因数=根号三*电压*线路最大负荷电流*功率因数
。10KV最大线路最大负荷,是有限制的,具体要看导线型号,和开关设备的额定工作电流限制,一般为630A, 好像一般不超过8000KVA。请注意线路最大负荷电流应对应时间,也就是说你要计算的是一年...
电线与电流和
负荷
的
计算
公式
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀
计算
方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | ...
请问郭工,
线路负载
率
怎么计算
?
答:
混淆概念
线路负荷率=[
线路平均负荷 / 线路最大负荷 ] X 100 线路负载率=[ 线路最大负荷 / 线路最大载容量 ] X 100
计算负荷
的
负荷计算
公式
答:
主要
计算
公式有: 有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ视在功率: S3O = P30/Cosφ计算电流: I30 = S30/√3UN其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大
负荷
与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率因数 ,Un为用...
电线的计算
负荷怎么计算
?
答:
1、根据Q=UI,也就是功率=电压乘以电流,
计算
就出来了,如果供电是单相供电的话,0.75平方的电线最高能承担的
负荷
是0.6375kw,这个是考虑
线路
长度80m以内的。2、使用电压和敷设方式的不同所能负担的功率也就不同,按照电气简易概算法(根据敷设方式不同、电压不同,能通过的电流也不相同。3、如果...
电线算
负荷怎么算的
答:
P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的
负荷
。平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费 电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润 制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论
计算
出来的值)固定...
电线
负荷
是
怎么算的
答:
单相
负荷
每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),
计算
出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95电缆载流量...
线路负荷
的
计算
方法
答:
三相四线不平衡
负荷
电流的
计算
:三相四线系统中,如果是不平衡的三相
负载
,那么它的各相电流及功率只有单相计算,它的单相功率计算公式为P=U相*I相*cos.然后三相功率相加即是总功率。同理反之依据此公式如果知道单相功率也可求得相电流。单相负荷电流计算方法:如果是用在单相电热器具,如电灯、电炉等就...