www问答网
所有问题
当前搜索:
结构表面外露模板和隐蔽模板
梁
结构表面
的要求为
隐蔽和外露
有什么区别
答:
混凝土结构工程施工规范 写 4.3.9
模板及
支架的变形限值应符合下列规定:1 对
结构表面外露
的模板,挠度不得大于模板构件计算跨度的1/400;2 对结构表面
隐蔽
的模板,挠度不得大于模板构件计算跨度的1/250;3 清水混凝土模板,挠度应满足设计要求;4 支架的轴向压缩变形值或侧向弹性挠度值不得大于计算高度或计...
结构外露表面
的
模板
,其挠度不应超过跨径的1 400,
结构隐蔽表面
的模板,不...
答:
【答案】:C
结构外露表面的模板
,其挠度不应超过跨径的1/400,
结构隐蔽表面的模板
,不应超过跨径的1/250。
...
结构表面隐蔽
的
模板
?为什么其比值比
结构表面外露
的模板比值大_百度...
答:
结构
混凝土
表面
设计
外露
,即竣工交付时是裸面的(如设计要求清水面的)就不是
结构表面隐蔽的模板
。结构混凝土表面设计
外露的模板
,要求表面平整,模板支撑计算时,要求模板在混凝土拌合物压力下的挠度不得大于模板跨度的1/450。不知楼主所谓“比值”是什么?
结构表面外露
的
模板
,其变形值不得超过模板跨度的( )。
答:
【答案】:B 《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666—2011)第4.3.9条规定,
模板及
支架的变形限值应根据结构工程要求确定,并宜符合下列规定:①对
结构表面外露
的模板,其挠度限值宜取为模板构件计算跨度的1/400;②对结构表面
隐蔽
的模板,其挠度限值宜取为模板构件计算跨度的1/250;③支架的轴向压缩...
外露表面
、
隐蔽
内面系指相应
模板
的混凝土
结构
物表面最终所处的位置_百...
答:
隐蔽
内面是指工程建设过程中或建成后将被其他建筑物遮盖或回填遮盖而看不到的临时表面
什么是
结构表面外露
的
模板
?
答:
混凝土浇筑 完成后,不再需要表面装修的结构,其在施工时采用的
模板
称
结构表面外露
的模板。
什么是
结构表面隐蔽
的
模板
答:
是结构的缝隙呀,一般比较窄的缝隙,
模板
难以安装或安装难以拆除,在荷载不大或涨模不严格时,都是用闭孔泡沫板或重型的苯板代替模板的。或者是内部箱室后续封闭,导致人力无法进入的情况呀 。再就是新的结构靠旧的
结构表面
做模板,但通常即使这样,结构之间也是要铺PE膜或油毡等隔离的。
验算
模板
的刚度时,
结构表面外露
的模板,变形值不得超过模板构件跨度的...
答:
【答案】:C
结构表面外露
的
模板
,挠度为模板构件跨度的1/400;结构表面
隐蔽
的模板,挠度为模板构件跨度的1/250。
对
结构表面外露模板
进行模板及其支架刚度验算时,其变形值不得超过模板...
答:
柱、墙的侧模等分别选取。当验算
模板
及其支架的刚度时,规定其最大变形值不得超过下列容许值:对
结构表面外 露
的模板,为模板构件计算跨度的 1/400;对结构表面
隐蔽
的模板,为模板构件计算跨度的 1/250;支架的压 缩变形或弹性挠度,为相应的结构计算跨度的 1/1000。巧计:搂银锁 4×25=100 ...
钢筋混凝土
结构表面外露
的
模板
容许挠度值是多少?
答:
混凝土结构工程施工规范 有写 \x0d\x0a4.3.9
模板及
支架的变形限值应符合下列规定:\x0d\x0a1 对
结构表面外露
的模板,挠度不得大于模板构件计算跨度的1/400;\x0d\x0a2 对结构表面
隐蔽
的模板,挠度不得大于模板构件计算跨度的1/250;\x0d\x0a3 清水混凝土模板,挠度应满足设计要求;\x0...