www问答网
所有问题
当前搜索:
网购的伟星水管怎么试压
伟星
4分
水管
厂家
试压
注意什么
答:
强度试验(试验时间1h):压力表应安装得管道系统的最低点
,加压泵宜设得压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分重新加压到试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,要求压差不得大于0.06MPa....
有没有人用过
伟星
的“星管家”服务啊,那个免费
试压
是
怎么试
的啊?
答:
你好,伟星的免费试压主要是检测管道密封性能,
流程如下:利用打压泵向冷水管内施加大于等于0.9Mpa压力(热水管则施加不小于1.2Mpa的压力)持续试压30分钟以上
查看压力下降情况 得出结论:压力下降小于0.05Mpa则合格,反之则不合格 希望我的回答对您有所帮助,祝您生活愉快。
伟星
最新提供的星管家服务,所做
的管道试压
是
怎么
进行的?
答:
就是将管道内充满水,彻底排净管道内的空气
,用加压泵将压力增至试验压力,每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次,当然要记录好压力的。
伟星管试压
要不要各各堵头松开排出空气?
答:
水管试压时要在最高点松堵头放气
,其他的堵头也可以松一下放气最好,请采纳。
买了
伟星管
测水压迟迟不来
答:
网上买的伟星管没有试压。
可以在实体店找一个水电安装工人,让他来帮忙试一下水压是一样的
,因为伟星管质量非常的好。买了伟星管测水压迟迟不来是因为网上买的伟星管没有试压。伟星管是VASEN伟星旗下生产的包括PP-R管、PB地暖管、PE-RT地暖管、PVC-U排水管、PE-RTII地暖管、PE-Xb地暖管、PE管、...
有谁知道,标准的家装
水管
试水
试压
标准?求帮忙
答:
6MPa。检验方法:金属及复合管给水
管道
系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。。
水电安装后,想找人验收做
水管试压
,不知
怎样
才算合格?找谁呢?
答:
不知你们有没有使用
伟星
新材的管材,他们提供星管家服务,可以帮你做试压验收。
水管试压
是为了确保水管质量与安装质量的测试,水管试压利用打压泵向冷水管内施加≥0.9Mpa压力(
热水管
则≥1.2Mpa),保压时间不低于30分钟,查看压力下降情况,如压力下降<0.05Mpa则为合格。
家里用
的伟星
新材ppr
水管试压
5.75公斤三天掉压到4公斤是否正常_百度...
答:
自己试了下压,通过设备井的减压阀,把自来水压力调整到5.75公斤,然后把设备井的表前后两个阀门都关紧了,也确定已经把
管
内空气排空,但三天后,水压从5... 不放心施工人员的简单
试压
。自己试了下压,通过设备井的减压阀,把自来水压力调整到5.75公斤,然后把设备井的表前后两个阀门都关紧了,也确定已经把管内空气排空...
杭州
伟星管试压
电话是多少
答:
杭州
伟星管试压
电话是多少 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览20 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 杭州 伟星 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中 你的回答被采纳后将获得: 系统奖励15(财富值+成长值)+...
伟星水管
打压完合格,又改了第二次打压收费吗?
答:
2:
管道
经注满水后再排除管道内空气,而后关闭水表总阀,试验就可以开始了。3:测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8至10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以
试压
且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R
水管
测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
网上买的伟星管不能试压
伟星管试压流程图片
伟星水管打压正确流程
伟星管压力测试范围
伟星水管为什么网购的不试压
伟星管道测压
伟星管打压测试过了就可以
伟星厂家试压要等几天
伟星初始水压