很冷细管也一点不凉是什么意思?
答:
1,
部分粗管结霜,检查:结霜位置脏堵 2,整根粗管都结霜,检查:室内温度较低、室内机风扇不转或风量低或内机选小
3,前面两条无问题的话,有条件的话测下压机电流和标准电流对比,电流偏大的话,冷媒也许偏多放点冷媒再看电流情况以及有无结霜问题 ...
美的
空调液压管结冰怎么办
答:
是粗管结冰(蒸发器后端),
那是冷媒过多或系统有堵塞或滤网脏、蒸发器脏风量太小
。或其它可能原因,例如
5匹空调制冷能力太大
,房间太小,温度设定太低导致室内温度低又过多的冷媒,结果没有那么多热给冷媒吸热汽化,液体冷媒回压缩机形成液压缩才会粗管结冰。对压缩机很不好。建议温度设定高一点。除...
美的
空调的冷压管结冰
正常
吗
答:
是粗管结冰(蒸发器后端),
那是冷媒过多或系统有堵塞或滤网脏、蒸发器脏风量太小
。或其它可能原因,例如
5匹空调制冷能力太大
,房间太小,温度设定太低导致室内温度低又过多的冷媒,结果没有那么多热给冷媒吸热汽化,液体冷媒回压缩机形成液压缩才会粗管结冰。对压缩机很不好。建议温度设定高一点。除...
美的五匹
空调低压管结冰严重怎样解决
答:
建议先查漏处理漏点后再补加制冷剂,不然可能年年都得加制冷剂了。
5匹
空调不
制冷
外
机管
口结冰维修要多少钱
答:
如果是细管结冰,应该是缺氟现象,只要加氟就可以解决。加一次氟,看加的量多寡,约40~200元之间。如果是
粗管
结冰,就先检查蒸发器或滤网是否脏污灰尘积垢,导致气流循环量变小,冷媒无法完全汽化,形成液压缩,使压缩机回气管
结霜
或蒸发器结霜甚至结冰。清洗滤网及蒸发器后看情形有否改善,没有的话...
5匹
格力
粗管
结冰
答:
1、很有可能是空调在使用的过程当中,
制冷
模式设置的温度太低,就容易导致
5匹
的格力空调
粗管
结冰。2、还有的是因为室内空气的湿度太大,长时间的使用最容易导致空调出现有粗管结冰的状况。3、有些情况可能是由于铜管内部的制冷剂跑光,也容易导致在使用的过程当中出现这种情况。建议解决方式:1、针对这种...
格力
五匹
空调
粗管
严重
结霜
?
答:
回答:压力0.3MP可不就是要
结霜
了,其实不光是粗管阀结霜,你要是打开室外机的外壳就会发现室外机所有的
粗管子
都结霜了......加氟至室外机上的粗管子化霜就好了!你自己查一下压力0.3MP时的蒸发温度就知道了...
格力
5匹风管机
在
制冷
状态下大管起霜
答:
那是室内机的翅片堵了,所以冷量散步出去就
结霜
了,你清洗下室内机的翅片就好了
请问各位大神,格力
5匹
柜机蒸发器和外机都清洗了,但是
粗管
和蒸发器还是...
答:
节流元件工作状态异常、系统管路内冷媒填充过量、室内机风机电机工作状态异常等都有可能会导致空调出现这种现象。建议先检查空调机组的节流元件工作状态,检查室内机风机电机的风挡是否正常。都正常情况下应检查确认空调系统管路内
制冷
剂的填充是否过量,根据压缩机的吸排气温度、吸排气压力数值来判断,确定是冷媒...