www问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架悬挑外挑长度搭设规范最新
工字钢
悬挑脚手架
的
最新规范
是什么?
答:
1.悬挑脚手架高度不得超过20m
。2.型钢悬挑梁应采用双轴对称截面型钢。如工字钢,结构性能可靠,双轴对称截面,力稳定性好,比其他型钢采购.设计.施工方便。3.悬挑梁型号和锚固件应根据设计确定,截面高度不小于160mm。悬挑梁末端应固定在钢筋混凝土梁板结构上两个或两个以上。U型钢筋拉环或锚固螺栓的直径...
悬挑脚手架
的
悬挑长度
应该是多少?
答:
1 : 1.25。
即新规范规定最少1.25倍于外面悬挑部分长度
。详见“JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范”P38-P40。深化设计后的做法:1、脚手架架体全高高度18米。2、脚手架防护标准层6层,共设12步,除第一步脚手架步距1.8米,以上步距均为1.4米,与主体层高保持一致。3、脚手架...
悬挑脚手架搭设
高度不超过多少悬挑脚手架搭设高度
答:
1、悬挑脚手架,一般宜在一层顶板上(二层平面上)悬挑为宜,具体应该根据建筑结构的具体情况而定
,如果主楼周边的裙房,宜在裙房上一层悬挑为宜,这样可以避开地面或者屋面施工的影响。2、具体悬挑脚手架的悬挑位置需根据建筑的实际情况而确定。3、根据规范,悬挑脚手架的悬挑高度超过20m必须进行专家论证...
脚手架搭设规范要求立杆间距
悬挑脚手架搭设规范
答:
悬挑脚手架搭设规范1、一次性悬挑脚手架不宜超越20M。2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢。3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm
,锚固型钢的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。4、钢丝绳采用修建构造的吊环运用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm。5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑...
脚手架
的
搭设
施工的新规?
答:
(1)在
脚手架
外侧整个
长度
和高度方向连续设置剪刀撑。每道剪刀撑连接5根立杆。剪刀撑应随立杆、大横杆、小横杆等同步
搭设
。(2)剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的大横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。斜杆除两端与立杆扣紧外,在中间应增加2—4个扣结点。最下面斜杆端头与...
悬挑外脚手架规范搭设
不大于多少米?
答:
悬挑
杆件尾部锚固
长度
应_悬挑出的净长的1.25倍。见DGJ32/J121-2011《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》。3、悬挑式
脚手架要求
架体可用扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架或门式
脚手架搭设
,一般为双排脚手架。架体高度可依据施工要求、结构承载力和塔吊的提升能力确定,最高可搭设至12步架...
悬挑脚手架搭设规范
要求
答:
悬挑脚手架搭设规范
要求如下:1. 基础要求:悬挑脚手架的基础应坚实平整,具有足够的承载能力。在脚手架搭设前,应对基础进行验收,确保其符合设计要求。2. 立杆设置:立杆是悬挑脚手架的主要受力构件,其设置应符合
规范要求
。立杆应垂直、稳定,不得有弯曲、扭曲等现象。同时,立杆之间的间距应根据工程...
钢管
外架搭设标准
尺寸,外
脚手架搭设规范
有哪些?
答:
2、当
搭设
高度在25-50m时应对
脚手架
整体稳定性从构造上进行加强,如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架。3、当搭设高度超过50m时可采用双立杆加强或采用分段卸荷,或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的
悬挑
梁、架承担,并经设计计算。三、...
脚手架搭设规范
答:
外架搭设规范
要求如下:钢管扣件
脚手架
搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.2~1.35m,装饰或砌筑、...
建筑
悬挑脚手架规范
最大可以
外挑
多少米
答:
建筑
悬挑脚手架规范
最大可以
外挑
10米。注意事项:宜采用高度不应小于160mm双轴对称截面的型钢(工字钢)做悬挑梁结构。悬挑梁端部设置定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm 。定位点可采用长0.2m,直径25-30mm的钢筋或短管。固定端
长度
大于悬挑端1.25倍,悬挑梁间距应按
悬挑架
架体立杆纵距设置,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
外挑架工字钢要求
悬挑外架工字钢挑出长度
1米5的挑梁能挑10吨吗
脚手架悬挑搭设规范
悬挑脚手架悬挑长度超过
悬挑式脚手架搭设高度
外脚手架搭设规范
悬挑脚手架剪刀撑设置规范
脚手架搭设高度规范