装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并
装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并
()短路。
答:
装设接地线,当检验明确无电压后,
应立即将检修设备接地并()短路
。A.两相 B.单相 C.三相(正确答案)
“
装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并
三相短路...
答:
我是这样理解的:这里说的接地线图示这种线,用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。这里的 立即 ,就是怕你测完
无电压后,装接地线
前怕有人误合闸,所以要立即。
“
装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并
三相短路...
答:
“装设接地线,当检验明确无电压后,
应立即将检修设备接地并三相短路
” 这句话的意思可以这样理解:这是保证电气工作安全的技术措施中的一项保证人身安全的重要措施,就是检修设备要装设接地线。装设接地线的前提是设备已经停电,开关、刀闸已经拉开。接着要先验电,用与设备相应电压等级的验电器验电,分...
检修
电气
设备
时,什么情况下先
接地线
?
答:
“装设(安装架设)接地线,当检验明确无电压后,
应立即将检修设备接地并三相短路” 这句话的意思 前段和你理解的差不多
。检修设备时(而不是检测检修好设备),后先把接地线接上,为后面的全部安全措施做好保障;后面的“立即”这操作是继续的下一步必要的操作,不要跨越做其他的 最根本的安全规范是...
如何
装设
和拆除
接地线
?
答:
1.装设和拆除接地线时,必须有两人进行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地,
并将三相短路
。2.装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。3.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。4.拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
工作地点为什么要
装设接地线
?
答:
4.4装设接地线4.4.1 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并
三相短路
。这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。4.4.2 对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应...
在电气
设备
上工作,保证安全的技术措施由谁执行
答:
《安规》中规定,在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或有操作资格的人员执行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)
并三相短路
。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地。未接地的大电客被试设备,应先行放电再做试验。高压直流...
电气运行人员应注意做好哪些工作?
答:
1、装设接地线应由两人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外)。2、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地共
三相短路
。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电...
低压电工作业考试题库及模拟考试答案2023
答:
23. 装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并进行
三相短路
。(选项C:三相,正确)24. 碘钨灯属于热辐射光源。(选项C:热辐射,正确)25. 在民用建筑物的配电系统中,一般采用漏电保护断路器。(选项C:漏电保护,正确)26. 一般照明的电源优先选用220V。(选项A:220,正确)27. 三相异步...
在电气
设备
上工作保证安全的技术措施
答:
三、装设接地线 装设接地线是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时接地线也可将设备断开部分的剩余电荷放尽。装设接地线应符合安规的有关规定,在用验电器验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并
三相短路
,防止在较长时间间隔中,可能会发生停电设备突然来电的意外情况。