西门子200plc找不到ppi接口
西门子200
通讯时出现未找到指定的访问点,还没有
ppi
先项,求大师指点多谢...
答:
在软件的设置PG/PC
接口
里,双击后选
PPI
项后选择右边属性 如果安装好下载线的驱动并且连接到PC就会在下拉条显示COM端口号,把端口号改和设备管理器里的一致就可以啦。刷新后就看到
PLC
的型号了。如果还不会就没办法了。
win10
西门子ppi接口找不到
答:
1、进“我的电脑”属性找到“设备管理”,查看是否有USB硬件。2、通过联机,把编程软件里的
接口
属性更改USB。
s7-
200
pg/pc
接口
设置无
ppi
答:
1、打开PG/PC设置,先尝试能否添加驱动。2、如果无法添加
,则安装PC/PPI驱动,双击驱动,按照提示找到文件,双击该文件,找到文件,双击。3、将刚才的驱动复制到,这个文件夹。
西门子200
USB-ppl线插电脑硬件配置
找不到
答:
原因如下:1,
说明USB/PPI和PLC未连接成功
。2,你可以进“我的电脑”属性找到“设备管理”然后再看是否有USB硬件。没有的话,那么你的USB不是原装线,需要安装驱动。发现硬件后,进行第三步。3,通过联机,把编程软件里的接口属性更改USB,确定后,然后搜索就可以连接到PLC了。记住先把PLC打到STOP状态...
西门子
s7-
200
v4.0 和电脑之间通信不了,
找不到
com端口啊
ppi
通信电缆...
答:
检查PLC地址、网络参数中的接口
、通讯协议及波特率是否设置正确。
s7-
200
哪个口是
ppi
答:
西门子
S7-
200
系列
PLC
的CPU上面有的有一个端口PORT0,有的有两个端口PORT0和PORT1,这些个端口都支持
PPI
协议。望采纳。。。
s7
200plc
无法
ppi
通讯
答:
S7
200PLC
无法
PPI
通讯是因为该PLC型号没有支持PPI通讯协议,可以采用其他的通讯协议来实现远程控制,如S7-300/400PLC支持MPI(Multiprocessor Interconnect)协议,S7-1200/1500PLC支持PN/DP协议等。
西门子
s200通讯问题[解决给100分]。 我用USB转
PPI
[485]的线连接
PLC
为...
答:
如果通讯参数设置正确的话,就需要确定一下
PLC
端口是否正常,计算机USB口是否正常,然后就需要确定编程电缆是否正常了。建议使用原装USB/
PPI
通信电缆线,安全可靠。 USB/PPI 编程电缆订货号:6ES7 901-3DB30-0XA0
西门子200plc
通信电缆用USB转232加232
ppi
无法与4.0+SP9编程软件通信_百...
答:
这是由于
西门子200
的软件未与WINDOWS同步 USB驱动版本导致的。因为西门子现在在主推1200系列来替代200,但是一个200的功能要当6个1200的功能。西门子1200就等于是西门子公司把一个
200PLC
拆解成几个1200来卖,你说能赚多少?所以我还是比较喜欢200,不用像1200那样随便加一个功能就要另外加一个模块。就因为...
西门子plc
S7
200
与电脑总是无法通讯 如下图 用的
ppi
usb的线
答:
1、 打开你电脑的设备管理器,正常情况下安装好驱动,会生成一个新的串口,请记下生成的串口,如下图所示:2、打开
西门子
编程软件,如果你的
200
系列
PLC
是带CN的请将软件改成中文版的,并且软件的版本需要在V4.0 SP4以上,以上两条件缺一不可。如果不是CN,这两点除外。3、点击软件里的 ,出现以下...