1.
西门子802S
数控机床如何进行回零(又称回机床参考点)操作?何处为机...
答:
面板上有home这个按钮。按一下。然后按手动。然后回哪轴。就按哪个按钮。回零就是返回参考点。没个轴上边都有一个硬线位。等形程开关压上硬线位。电机编码器读到它本身的零点就是机床回零。
1. 如何进行回零(又
西门子802S
数控机床称回机床参考点)操作
答:
选择回零模式后,再按机床面板上的每个轴方向按键就可以回零了,但每个轴回零方向是有规定的,比如说x轴是规定正方向回零,那你得在回零模式下按面板上的X+才能回零
西门子802s恢复出厂设置
答:
在设置中
恢复
。1、打开手机设置。2、点开系统和更新。3、重置出厂设置。4、等待重置完成自动开机。
西门子802s
主轴sp如何回零?
答:
上面有一个小旋钮,
顺时针方向调整就可以调整回零了
西门子802s
Z轴回零报警,每次向上移动5MM,还没到限位开关就报警,报警号...
答:
西门子
开机回参后会有两个限位,一个软限位一个硬限位,如果不回参考点只有硬限位,如果达到了硬限位只能用屏蔽信号的方式是机床再移动,软限位又有两个,一个是系统软限位一个是用户软限位,系统软限位在轴md里修改,用户软限位在
参数
设定数据里改。你说的应该是软限位被人修改了。
西门子802S
回参考点,总是报警0020002,哪位高人指点下
答:
注释 %1 = 通道号 2 = 轴名称,主轴编号 反应 报警时NC停止。禁止NC启动。报警显示。设置接口信号。可以考虑有3种可能的错误原因:1. MD 34030 REFP_MAX_CAM_DIST 中的设定量太小。推断出从开始回参考点到减速凸轮之间可能的最大位移,然后与 MD 34030 REFP_MAX_CAM_DIST 中的设定值进行...
您好,请问如何把
西门子802s
数控车床的G00快速定位速度
参数
调快
答:
正常用的话这些
参数
不会莫名的改变。除非有人为的修改。我没用过
802
不过
西门子
的都差不多。进入启动有的是调试。然后进入机床数据,3开头的应该在轴md中设置没有的话看见其他几个数据中有没有,然后搜寻这个号码。找到修改数据。应该在-1 0 1 三个数取值-1表示反转 ,然后按侧栏的设置md有效。如...
802s
c如何备份
答:
2.购买回新
西门子802S
C系统,要进行内部数据的
恢复
,如下:进入系统,输入制造商密码:EVENING,将PC机与802C系统联机,设置好PCINOUT软件通讯
参数
- 要与西门子802SC系统一致,点击“data out”软键,利用PCINOUT软件将所有机床数据备份--第1)步骤的备份的数据回传至802C系统,再进行试机,祝楼主好运!
西门子
数控车
802s
对刀出现 “存取不允许” 请高手帮忙解决一下_百度...
答:
不用把电池重装的,用户提高权限的方法很简单,就是在面板上设置,同时按住面板的ALT+N键,进入调试界面 你就能找到设置口令然后输入如下口令customer或evening然后左下角叫哦变成用户或制造商了。这时你就有存取权限了。不知道这样回答你明白了没。
西门子802s
数控系统哪个
参数
是改公英制的
答:
G70/G71英公制尺寸指令,其中系统默认为G71公制,如须改英制须在程序中加入G70指令。