www问答网
所有问题
当前搜索:
西门子828d参考点设置
西门子828d
系统怎样
设置
各轴一键回
参考点
答:
md1407在启动里1万2万3万号驱动配置后的电机参数里。手动修改速度环增益用来改善电机运行时的抖动。一般先修改3w号里的位置环增益,电机带轴仍有抖动感的时候再调速度环的。一般小规模的机床且电机选用合适不需要改。
西门子828d
系统怎样
设置
各轴一键回
参考点
答:
有参数
设置
回
参考点
顺序,至于一键,通过plc 完成,自己查接口信号,过程是先到参考点模式,然后一般按正方向键
西门子828d
主轴定位怎么
设置
答:
1.首先在TMS下旋转主轴,然后执行M19定位主轴,此时主轴的位置可能是偏离换刀位置的,需要将主轴调整到换刀的位置(用千分表定位)2.查看系统显示的主轴的角度位置,并将此位置输入到MD34090中,重启系统。 3.通过M19对主轴进行定位,查看主轴是否在换刀位置。 35500=0时,主轴不选择也可以使用G01指令...
西门子
数控系统
828d
怎样将当前点作为坐标系原点
答:
2.绝对值得话更改机床参数34210更改为当前坐标为原点
。要是工件零点就非常简单,直接把坐标值填到G54里 执行程序直接调用G54即可
西门子828d
数控机床操作面板上按键介绍
答:
MD20080[n] →
设定
通道内该机床编程用的轴名 以上参数设定后,做一次NCK复位。 2) 轴相关MD(Axis-specific)MD30130 -→设定轴指令端口=1 MD30240 -→设定轴反馈端口=1 如此二参数为“0”,则该轴为仿真轴 此时,再一次NCK复位,这是会出现...
西门子828D
主轴定向位置如何调整
答:
主轴M19角度固定点在轴参数里可以改变
西门子828D
怎么修改参数
答:
测量误差可能导致参数
设置
不准确,而误差累积则可能导致加工品质下降。结论 通过对
西门子828D
拐角减速参数的修改,可以有效地缓解机床的惯性影响,提高加工效率和加工精度。调整参数时需要考虑实际加工任务的需求,保持适度并注意测量误差和误差累积。通过合理的拐角减速参数设置,可以让828D系统发挥最佳效能。
镗床,
西门子828d
系统,主轴和旋转工作台的中心位置怎么调整?
答:
用寻边器先寻找一个边,转台旋转180度在寻刚才那寻的那一边,除以二就是中心
西门子828d
调试问题
答:
828D
的PLC也是基于S7-200的,在绝大多数情况下他的接口地址与802Dsl一致,区别仅仅在于802Dsl中使用V开头表示接口地址,而828D中使用DBxx.DBXxx.x(或DBxx.DBBxx。如:802Dsl 上的V380x 4001.7的信号在828D上对应的就是DB380x.DBX4001.7)。所以对于828D的绝大多数功能都可以
参考
802Dsl的简明...
西门子828d
行程参数在哪修改
答:
首先检查程序钥匙有没有打开(权限),橙色钥匙打开3档位,最大权限了。 OFFSET,刀具清单,方向键调整到需要新建刀沿的刀具上,面板右侧翻页软键(双三角形箭头),刀沿,新建刀沿,如果新建之前是D1,会自动升级生成D2。