OPC
怎样与
西门子PLC通信
答:
OPC
,有分为OPC Server和OPC Clinet。和
PLC通信
的是OPC Server。OPC基金会提出了一个标准,然后各家PLC按照这个标准,开发出来和PLC通信的软件程序OPC Server。具体OPC Server是怎么个运作的,那这个就非常非常复杂了。您可以简单的理解,OPC就是类似一个数据采集软件,只要和PLC连上了,就能同步获取到...
请问各位大侠,
OPC
如何与
西门子
S7300
PLC
连接?如果有相关资料发我邮箱吧...
答:
1、
OPC
Server与
PLC 的
S7
通讯
组态;使用安装SIMATIC NET后的“Simatic Configurator"配置PCStation(就如把买来的300模块组装在你的300安装导轨上一样。 不同的时,这是虚拟的部件及”组装“),在虚拟的slot内分别插入网卡(IE General)、OPC Server并完成相应的设置;2、在STEP 7中组态PCStation 就...
vb编写的小程序通过通过
西门子
200自带
OPC
软件与西门子200
PLC通讯
答:
2、异步
通讯
,就是不许等待上次的请求响应,直接可以发下一条请求;从描述的现象来看,两种通讯方式都有响应慢和延时的问题,所以应该是
OPC
和
PLC
通讯本身速度慢或者延时产生的,你可以用标准
的OPC
客户端测试一下,看看响应时间和稳定性。
上位机开发中,下位机用
西门子PLC
,可以采用哪种
通信
方式?
答:
上位机开发中,
西门子PLC
支持很多种
通信
协议 主要分为两种,一种是串口通信,一种是以太网通信。同时也可以通过
OPC
实现数据通信。详细的可以分为下面几种:1、串口通信 2、以太网通信 3、OPC通信 4、S7通信协议 5、S7协议之布尔操作 6、S7协议之PDU读取 7、S7协议之多组读取 ...
C#与
西门子plc
做
通讯
的例子 会的高手请给个例子
答:
运用VC#编程通过
OPC
方式实现PC机与
西门子PLC通讯
1、 在类的开头部分生名变量 private string serverType="";private IOPCServer pIOPCServer; // OPC server接口 private Object pobjGroup1; // Pointer to group object private int nSvrGroupID; // server group handle for the added group privat...
如何和
西门子
200
PLC通讯
答:
建一个站,选择
西门子
以太网协议,选择类型为200,设置设备IP然后建立模拟量和开关量,分别配置点地址,按照实际使用的I/O类型,偏移量和数据类型设置。3、
OPC
安装PC ACCESS,启动PC ACCESS,在PC ACCESS中添加需要和上位机
通讯
的变量,配置点地址。硬件条件:使用PPI电缆或者使用以外网模块用网线。 PC ...
VB设计 通过
OPC
与
西门子PLC通讯
答:
1用VB编制
OPC
服务器。用VB来开发OPC服务器,采用OPC开发包去实现,比较快捷,但开发包是要买的,否则还是用c来开发,要费时了。2弄清
西门子PLC的通讯
协议:200系列PLC一般用PPI和MODBUS协议。300系列PLC一般用MPI和profbus,modbus,及以太网通讯协议。 先从modbus去下手比较容易。也可以去西门子网站下载...
[求助-
西门子PLC
300/400]
OPC
与
PLC通讯
问题求教
答:
OPC显示的地址是什么,就直接往那个变量写即可。利用OPC Client软件可以显示你要写的地址。并且这个变量可以更改。不清楚你
的OPC
是应用在哪个软件上的,WinCC吗。参见:《通过MPI建立SIMATIC NET OPC 服务器与
PLC 的
S7连接》http://www.ad.
siemens
.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=1241 ...
上位机与
西门子PLC
S300进行
opc通讯
,通讯功能参数
答:
要看是使用什么通讯方式,OPC协议是固定的,只要地址定义好了,接口类型定义好了就可以。网上有相关实例,搜搜就行了。 最简单的就是使用编程电缆了,直接使用编程电缆进行连接,然后进行
OPC通讯
。我想应该是可以的。参数也没什么好设的,只要地上位机与
西门子PLC
S300进行
opc通讯
,通讯功能参数 ...
西门子
WINNC组态通过
OPC
服务器与200
PLC
PPI
通讯
时,组态显示没问题。组...
答:
首先要确保通讯有没有问题,第一步检查
OPC
软件和
PLC的通讯
是不是正常。第二部检查OPC软件和wincc通讯是不是正常。第三步,检查wincc监控一个变量看看是不是能正常的显示数据。如果以上都检查通讯,那么你再做程序才行。