接地
装置外接导体采用不锈钢是什么
规范
规定的?
答:
《电气装置的
接地
与保护》。
接地装置
外接导体采用不锈钢的
规范
主要是
GB50169
-2018《电气装置的接地与保护》。该规范规定,接地装置的外接导体应采用耐腐蚀性能好的材料,如不锈钢、镀锌钢丝等。
动力l明装铠装电缆,金属外皮还用
接地
吗?为什么?
答:
应该是根据新版
GB50169
-2016《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
》(已于2017年4月1日起实施)的第3.0.4条 第6款的规定“电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层”必须接地。
gb50169
最新版本是哪个?
答:
经国家标准官方网站查询:
gb
50169最新版本是2016
GB
50169-2016《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
》标准状态:现行 替代情况:替代GB 50169-2006 发布日期:2016-08-18 实施日期:2017-04-01
GB
5O169-92电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
哪里下载?
答:
一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气
设备外壳
和已
接地
的其他物体时,则仍应接地。 二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳(该款系沿用《电气安装施工及验收
规范
...
塔吊的防雷
接地
电阻值要求是多少?在哪能查到?
答:
GB50169
-92《
接地
装置施工及验收
规范
》要求,接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 接地线应防止发生机械...
配电箱门箱门
接地
哪个
规范
规定
答:
配电箱门上如果没有按钮或仪表 就不要
接地
如果有按钮或仪表的话就要必须接地 用屏蔽铜软线
请问变电站
设备接地
引线埋设深度有要求吗?(外露不份除外)
答:
电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
(
GB50169
-92)中 第2.3.1条接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不宜小于0.6m。但尽量埋设于冻土层以下,我们施工时最低都埋设于0.8m以下。
桥架如何
接地
答:
根据电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范GB50169
-2016中的第4.3.8条,金属桥架且首末两端要接地;桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁...
电气化装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范gb50169
-92作废了吗_百度知...
答:
GB 50169
-92,已废止,现行:GB 50169-2006 电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
请问1类电气
设备
必须进行
接地
保护是那个国家
标准
里说的?
答:
国家
标准
《用电安全导则》
GBT
13869-2008第6.20条规定:I类
设备
使用时,应先确认其金属
外壳
或构架已可靠
接地
,或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接。这个感觉更明确些,请指正。